TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么?
redcircle
redcircle Lv.5
2005年07月08日 14:45:30
只看楼主

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了

大家说,这样的说法对么?
免费打赏
xiao_long1000
2005年09月27日 10:42:18
62楼
可接可不接,对系统无影响
回复
ywd_888@co163
2005年09月27日 11:02:34
63楼
民规14.5.3.1
回复
x56490
2005年09月27日 14:57:50
64楼

对系统影响大,特别是对接地要求较高的设备和用电安全。
回复
blackstone
2005年09月27日 16:26:10
65楼
PE线应该在进入建筑物之前做重复接地吧?
回复
woshiweihong
2005年09月27日 19:48:50
66楼
让我说说:
我个人认为,PE线应该是要重复接地的,第一建筑的防雷接地是很好的接地点(等电位)点。
第二,如果PE线如果很长的话,在末端就可能不是零电位了,所以有重复接地的必要。
愚见,请大虾们指教:)
回复
fuing
2005年09月27日 21:17:28
67楼
支持“PE线应该是要重复接地的,第一建筑的防雷接地是很好的接地点(等电位)点”,可以有效地降低雷击过电流。不理解“你重复接地后,大地与PE 并联也是导体——分流,你装在PE上的开关怎么跳?”,可怜我见识短,我还没见过PE线上装开关的。恳求将PE线上装开关的安装方法。
回复
lixudong80
2005年09月27日 21:28:25
68楼
有时施工是要与成本,安全设计来考虑的!至于有没有必要,大家都提了!监理他要理你,一个小事情会给你找出很多来!不要理他,坚持我们电气行业的规范及标准几技术要求!
回复
lixudong80
2005年09月27日 21:28:56
69楼
不好意思,为监理不要理他!
回复
theboy
2005年09月27日 21:39:36
70楼
[ 引用 ] 2005-07-23 10:48:50.0 第 13 楼

严格来讲,重复接地只是针对以前广为应用的TN-C系统的,它要求PEN线在入户处重复接地。现在若是TN-S系统,则N线肯定不能重复接地了;那么TN-S的PE线是否要重复接地呢?我翻遍无数规范,也没找到任何“PE线是否要重复接地”的依据。当然,如果TN-S的PE线你接地了,也无大碍,而且它可以分流一些短路电流(但极其微弱)。

总之,TN-S系统的N线肯定不能重复接地,至于PE线是否要重复接地,现行规范和IEC均无要求:接地了,对于分流短路电流还有点点好处,但作用非常微弱,几乎可忽略;不接地,也是规范允许的,更不会造成任何系统上的缺陷。


----------------------------------------------

回复
左手边
2005年09月27日 22:38:29
71楼
民规14.5.3.1
在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN线或PE线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均须重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外),但对装有中心线断线保护装置的用户进户端,应符合规范第8.6.5.5款的要求.在装有漏电电流动作保护装置后的PEN线也不允许设重复接地,中性线(即N线),除电源中性点外,不应重复接地.
看了上面的条款各位该清楚了吧.
回复