TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?
TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了
大家说,这样的说法对么?
42楼
小弟翻了一下《民规》14.5.3.1 ,PE线应该重复接地。但我觉得本质上这不是一个技术问题,应该是一个现场协调的问题,搞定监理,OK.
回复
43楼
应该接地。
因为PE线太长的话,不能迅速将瞬间电流引入大地。
反过来说,接地也没什么害处。花费也少。
回复
44楼
怎么不想想PE重复接地会使漏电流分散,保护不好整定呢?
你重复接地后,大地与PE 并联也是导体——分流,你装在PE上的开关怎么跳?
回复
45楼
TN-S系统中,N线是绝对不允许重复接地的;
但PE线找了很多地方都没有什么硬性规定!
回复
46楼
pe不做重复接地能省多少钱??????、
回复
47楼
重复接地是针对TN系统保护方式的特点而要求的一种措施.TN系统的保护效果取决于其保护线的可靠,但实际中由于各种原因,比如输送的原因不能保证保护线的可靠.这就需要一种辅助措施,重复接地应运而生.另一方面,如对N线做重复接地还可有效降低变压器高压窜入时的危害.但我们一般只对PE线做重复接地,如需要对N线做重复接地时,则应保证N线和PE线的等电位体应有一定的距离.
回复
48楼
随便拉,可以也不可以,个人认为无所谓!
回复
49楼
应该接地!
回复
50楼
监理没那么容易搞定的,那类人中的大部分人专业知识相当丰富,肯听取意见和建议,但也有滥竽充数的,也就是那些人,凭着一丁点的知识,就指手划脚,还很固执.很同情在施工一线辛苦劳动的同志们啊.
有人有共鸣吗?
电给人类带来光明!!!
回复
51楼
通常的做法是要求做,没有禁止做从重复接地.接了绝对没错
回复