TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么?
redcircle
redcircle Lv.5
2005年07月08日 14:45:30
只看楼主

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了

大家说,这样的说法对么?
免费打赏
z_yigang
2005年09月20日 19:33:53
32楼

建议创意找本教材来看看,这东西规范上是不会有介绍的
回复
z_yigang
2005年09月20日 19:36:22
33楼

前一句是对的,后一句就错了,不要想当然
回复
wuxianchuangyi
2005年09月20日 19:56:55
34楼

你直接给出教材的名称页数吧。因为你的观点标新立异,与大家甚至图集的习惯说法不一样,所以得有出处啊。
回复
wuxianchuangyi
2005年09月20日 19:57:34
35楼

怎么错了?说说看?
回复
wuxianchuangyi
2005年09月20日 20:08:12
36楼


呵呵,我回帖从不会想当然,本人对于技术一向严谨,所以说你不对是依据的!
不要一错再错了,电气规范虽然不多,但是要通读也的下功夫啊。恰恰规范上有!
民规14.5.3.1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN线或PE线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均须重复接地。
从这条规范看出,你的概念是错误的。民规虽老,有些不符合潮流,但概念问题却是不变的。
至于我和大鼻子的观点是另外一个问题,我们可以再探讨,但前提是你得先明确重复接地的概念,否则无法沟通了。呵呵
回复
yanyan20332033
2005年09月20日 20:32:57
37楼

只是在变电所pe,pen都是接地的
回复
wangzhiqungz
2005年09月25日 23:18:46
38楼
关于这个问题。我记得在今年的《建筑电气》上看过一个文章关于单点接地的。有个同事就认为PE线也只能一点接地。
回复
wuqiurui
2005年09月26日 08:44:57
39楼

重复接地的概念是指的TN系统中,为了确保公用的PEN或PE线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地外,还应在PEN或PE线的下列地方进行重复接地。1、架空线路终端机沿线每1公里处。2、电缆和架空线引入车间或大型建筑物处。如果不重复接地,则在PEN或PE线断线且有设备发生单相接地故障时,接在断线后的所有设备外露可导电部分呈现接近相电压的对地电压。如果做重复接地,则危险程度大大降低。
按这样理解,PEN或PE线应该作重复接地的。
注意:不是N线作重复接地。

回复
zhanggt00
2005年09月26日 08:45:06
40楼
PE线必须做重复接地,因为等电位连接做法上的要求,如果不做,等电位连接将不完全。
回复
liufangping
2005年09月26日 09:38:36
41楼
在低压配电系统中,重复接地的问题应明确是对N线重复接地还是对PE线重复接地,在以往的设计中或施工实践中,不够明确。现就有关问题进行分析,以利在实践中正确应用。

图1中对整个配电系统而言,为TN-C-S的接地型式,而对建筑物电源进户处至用电负荷的配电而言,系统应为TN-S接地型式。根据有关规程规定;从建筑物总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。对TN-S系统接地型式分析如下:



图1 低压三相四线式配电系统示意图

(1)图1中如PEN线在进户处未作重复接地,一旦发生断线,这时系统处于保护状态。如果PEN线如图在电源进户处设有重复接地装置,当PEN线发生断线故障时,因进户处设有重复接地装置,它为其后的TN-S系统仍提供了可靠的接地保护,不过此时的系统由TN-S方式转变为TT接地形式。

(2)如果在TN-C-S系统中的PE线分接点前的配电线路中,某根相线发生对地短路的接地故障,则短路电流通过短路接地点,经大地、电源的工作接地点构成通路,此时的电源的工作接地点的电位,将随短路时的接地电流及短路点的电阻大小而发生变化,这个电位往往会超过安全电压(规范规定为50V),并沿PEN传至系统各处危及人身安全。如果PEN线在进户处设置了重复接地装置,由于PEN线重复接地的接地电阻是与电源工作接地的接地电阻并联的,故并联后的等效电阻要远小于电源工作接地的接地电阻,因此在同样的短路接地电流的情况下,使得短路点处的电位增加,从而有效的降低了PEN线的危险电压。

所以在有关规程中明确指出TN系统中,架空干线和分支线的终端,其PEN线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物进线处,均需重复接地。

(3)对于TN-S系统来说,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。

由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。同时规定为减少人体接触电压,在采取接地故障保护措施时,应做总等电位联结,当仅做总等电位联结不能满足间接接触保护的条件时,还应采取辅助等电位联结。这里所讲的总等电位联结,实际上为电源进户处所做的重复接地功能,建筑物内的辅助联结等效在TN-S系统内的PE线重复接地。
回复