TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么?
redcircle
redcircle Lv.5
2005年07月08日 14:45:30
只看楼主

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了

大家说,这样的说法对么?
免费打赏
jinchi
2005年08月09日 07:45:05
22楼
我觉得PE线还是有重复接地的好,特别是线路较长时,为了PE线接地可靠性,及外部环境和人为因素造成接地电阻影响,我一般在PE线的中间及末端增加加重复接地,
回复
skheaton1
2005年09月18日 18:21:30
23楼
为什么单芯的不能穿钢管,而多芯的可以穿啊,小弟不才,请指教
回复
x56490
2005年09月18日 20:17:17
24楼
PE线应重复接地,否则就不是等电位。PE线是安全保护接地线,如果接地点太远会增加隐患。
回复
lingzhenfei
2005年09月19日 19:47:51
25楼
不赞同PE接地不接地,对系统都没有影响这种说法!!!因为大楼做的是等电位联接,不接就不等电位
回复
lingzhenfei
2005年09月19日 19:48:32
26楼
单芯的穿钢管会引起涡流
回复
z_yigang
2005年09月20日 04:02:33
27楼
大家混淆了一个定义问题:重复接地是一个专用词,不是随便接地就是重复接地,
1、重复接地专指中性线(零线)的接地,决非指PE线的入户前接地(这叫做等电位,不一回事)
2、重复接地的目的是为了在(重复接地前的线路)断零前提下的尽可能的降低设备相线碰壳时的设备外壳接触电压
3、虽然如此,出现第2条所述的情况时,即使做了重复接地,设备外壳接触电压仍达110V之多,所以重复接地的作用不是特别大
4、既然TN-S系统的中性线(零线)不允许再第二次接地,那当然楼主所说的监理“观点”是正确的
5、其实楼主想做的是将PE线再接地一下,未尝不可,应当是很好,但应当是叫做“等电位连接”
6、这个监理生搬硬套,但你没有抓住实质
7、我也干过监理,改行做设计一年了。监理也有好人,他们很穷,工资很低、一般没有奖金、工作很累、常加夜班、东南西北城几个工程一块跑、还要整十几档案盒的监理资料、经常被领导骂怎么干的活、常被施工单位背后骂穷要饭的、常被业主指着鼻子骂臭要饭的、业主想拾掇施工方时监理是最好的枪、业主收施工方好处时总把监理踢开、在业主眼里监理要比施工员还忙才行否则就是偷懒、在施工方眼里监理就是土匪乱拆乱扒、在领导眼里监理员的工作永远也没有干好虽然他一个人干了监理员专监总监三根人的活、施工方请监理吃一次饭就趾高气扬监理就像偷了很多东西的贼一样、监理命贱、我再也不想干....................
话题扯远了,以后别再如骂监理了,我认识的监理-----没一个想干的。
刚毕业的学生们啊,千万别干监理啊!
日..........怎么成RUB了,象是说唱歌手
(注:“日”在本平面图中为日光灯的意思,请勿当成情操的“操”了)
回复
redcircle
2005年09月20日 09:27:26
28楼
楼上说的很好,也让我多多少少弄懂了一些事情,谢谢!!!
非常的感谢!!!
监理是很辛苦,每次见到他们,都是灰头土脸的,跟工人差不多,但我对监理一向都很客气的。
回复
blackstone
2005年09月20日 11:08:15
29楼


长见识了
回复
wuxianchuangyi
2005年09月20日 19:25:55
30楼

支持大鼻子。TN系统,重复接地无非就是为了降低接地故障时的接触电压。对于TN-S系统,做总等电位联结比重复接地有效得多,况且做了总等电位联结实际上也就实现了重复接地。
回复
wuxianchuangyi
2005年09月20日 19:28:09
31楼

有依据吗?