TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?
TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了
大家说,这样的说法对么?
12楼
但他们还觉得自己狠对呢
回复
13楼
严格来讲,重复接地只是针对以前广为应用的TN-C系统的,它要求PEN线在入户处重复接地。现在若是TN-S系统,则N线肯定不能重复接地了;那么TN-S的PE线是否要重复接地呢?我翻遍无数规范,也没找到任何“PE线是否要重复接地”的依据。当然,如果TN-S的PE线你接地了,也无大碍,而且它可以分流一些短路电流(但极其微弱)。
总之,TN-S系统的N线肯定不能重复接地,至于PE线是否要重复接地,现行规范和IEC均无要求:接地了,对于分流短路电流还有点点好处,但作用非常微弱,几乎可忽略;不接地,也是规范允许的,更不会造成任何系统上的缺陷。
回复
14楼
现实生活中,确实会出现这三种情况:
第一种就是监理那种说法:PE线不可重复接地,其实持这种观点的很少(尽管它无致命性错误);
第二种就是90%以上的观点,认为PE线也要重复接地;
第三种就是类似我本人的观点,即PE线是否重复接地,对于系统性能无本质性的显著影响,因此接与不接都无所谓。
回复
15楼
民规上可只是说TN系统中pen与PE应重复接地,并没有强调是TN-C啊
回复
16楼
根据电路图可知,PE线是否重复接地,对于系统性能无显著性影响
回复
17楼
你好厉害啊,怎么那个地方都能看见你啊
回复
18楼
爱上冬天:单芯的电力电缆是不能穿钢管预埋的,地球人都知道。
回复
19楼
我们是系统进入工厂厂房后,对PE,如果长度大于150M就重复接地,小于150M就不再重复接地了.
回复
20楼
以下是引用wwj111在2005-07-26 17:29:44.0发表的内容:
爱上冬天:单芯的电力电缆是不能穿钢管预埋的,地球人都知道。
是的,我也知道。但是那个监理说的是多少芯也不能穿。
回复
21楼
回复