TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了大家说,这样的说法对么?

TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了

大家说,这样的说法对么?
免费打赏
crazyboy
2005年07月08日 15:55:10
2楼
不对吧,我都时还要做重复接地的,监理怎么这么说呢
回复
李兴龙机电科技
2005年07月08日 16:08:08
3楼
去她*的监理,混饭吃的!!!
回复
redcircle
2005年07月09日 10:42:25
4楼
看来大家和我的想法一样
去他的监理了,不管了
回复
xwviln
2005年07月10日 10:14:58
5楼
最好还得重复接地
回复
zwm.1982
2005年07月11日 00:11:14
6楼
民规14.5.3.1
回复
lldmm
2005年07月11日 17:57:50
7楼
PE线肯定要做重复接地的,现在有的监理素质很低。我有一次被监理气傻了,他竟然说电缆埋地不能穿钢管,我拿规范给他看,他也不看,还在振振有词。最后施工单位听了他的,用了PVC管埋地。我不知道怎样才好了》是笑还是哭那。
回复
shoo8183
2005年07月15日 08:55:49
8楼
肯定不对,入户时PE线仍需重复接地