管道井的问题
tntgogogo
tntgogogo Lv.2
2005年07月08日 11:26:40
只看楼主

问题一:管道井中,给水、排水和暖通的管子,相互之间间距有什么要求吗问题二:排水管跟井壁50的距离够不够?问题三:图集上100的排水管和75的通气管,管中心间距165,可以小点吗?谢谢!!

问题一:管道井中,给水、排水和暖通的管子,相互之间间距有什么要求吗
问题二:排水管跟井壁50的距离够不够?
问题三:图集上100的排水管和75的通气管,管中心间距165,可以小点吗?

谢谢!!
免费打赏
sg19800225
2005年07月08日 11:40:09
2楼
管道间的间距在规范中都有规定,可以查查。排水管跟井壁50的距离好像不够。
回复
flq01
2005年07月08日 13:31:56
3楼
实际工程净距50就可以了,165可以到130....我实际工程做过...放心绝对安装的下
回复
yelin
2005年07月08日 15:37:31
4楼
垂直位置上给水管和暖通管在上面,排水管在下面,垂直位置上的距离可以查查手册,由于在高程上实在有冲突的话.也可以采取防止污染给水管道的措施
回复
8809055
2005年07月08日 16:34:44
5楼
如果全按书上的间距做,安装公司的师傅们当然高兴,但建筑和业主都会骂死你,寸土寸金啊!
一般算上保温层,各外壁间距50就可以,当然还要考虑检修的方便和配件的安装。另外如果阀门和支管也要在管井里做,还得要留出它们的位置。如果是消防管道井,一般还有水流指示器和监控阀的位置。
回复
siceman
2005年07月08日 16:41:04
6楼


提几点参考意见:

如果管道井是上下贯通的,管道之间的距离和以下因素有关:

1、检修空间;
2、管道的连接方式,比如法兰连接的话,就必须考虑法兰的尺寸;
3、管道上是否有阀门;
4、管道保温;
5、最好都靠墙。
回复
8809055
2005年07月08日 16:48:35
7楼
siceman说得不错,补充一点,在空间紧张时,两根并排的管道,可以只考虑一根管道的法兰,另一根考虑管道(含保温)外壁。安装单位一般有能力将法兰错开。不在一个高度,可以省空间。
回复
siceman
2005年08月14日 10:14:16
8楼
看一篇文章,摘录如下:
****************************************
(1)管道井的位置确定,须会同建筑,结构,给排水,暖通,电气等各专业设糆人员共同商.避免出现建筑,结构图纸不协调情况,造成管道井实际尺寸小,影响管道施工.
(2)主管道井避免设置在筒体内.高层建筑管线较复杂,主管道井设置在筒体内,必然造成管线进出穿筒体,增加管道预埋工作量.而且预埋完成后,若要更改管线,难度很大.筒体一般位于建筑物相对中心,主管道井位于筒体内,室内外管线连接长度较大,不可避免要与其他管线交瞖,造成施工难度大.还会造成排水横干管长度较长,坡降较大,影响吊顶高度.
(3)管道井的尺寸应考虑安装要求.确定管道井尺寸时,不仅要考虑管道的管径,还要考虑管道配件,接头,支架及安装的操作空间如焊接,法兰接,阀门安装等所需空间.
(4)管道井的位置宜分散,尽量靠近外墙.现代综合楼功能复杂,给排水管线多,管道井分散布置在用水设备附近,利于给,排水管道就近接入,避免长距离布置排水横干管,影响建筑物吊顶高度.管道井靠近外墙,还有利于室内外管线连接及维护.
回复
little_strong
2005年08月14日 11:30:21
9楼
又学到东西了,谢谢siceman
回复