住宅楼消火栓设置的探讨
shiaoping
shiaoping Lv.3
2009年12月04日 14:16:27
只看楼主

一10层住宅,一般可以一层设一个消火栓,通过上下楼借用来满足2股水柱吗?

一10层住宅,一般可以一层设一个消火栓,通过上下楼借用来满足2股水柱吗?
免费打赏
tmmplay
2009年12月04日 14:22:19
2楼
当然不可以啊 你是18层以下 用单立管双出口消火栓吧
回复
lovelynkf
2009年12月04日 14:32:25
3楼
规范要求2股水柱同时到达,要么你设两立管单栓,要么你做单立管双栓,但双栓设置是有限制的。而且有些地方的消防部门不同意将电梯前室的消火栓用到前室外,所以一般这样的住宅最少要2跟立管,正常的话3根
回复
lytliangyantao
2009年12月04日 16:09:22
4楼
两股水注同时到达的前提是在一个防火分区内,住宅一般是每层一个防火分区的。
回复
shiaoping
2009年12月04日 21:07:48
5楼
我看到很多甲级设计院都是在休息平台一层设一个消火栓,通过上下楼的消火栓满足2股水柱,他们的解释是只有楼梯不隔着,不封闭就行!

[ 本帖最后由 shiaoping 于 2009-12-4 21:10 编辑 ]
回复
qiyujie-good
2009年12月05日 10:20:20
6楼
:handshake :handshake
回复
lovelynkf
2009年12月07日 11:51:31
7楼
今早遇到了个事情说明,只要消防局的同意,你怎么着都行~唉~~~
回复
wsd66666666
2009年12月07日 14:26:43
8楼
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
回复
tianya88888888
2009年12月08日 09:05:17
9楼
设在休息平台可以,但是立管要成环,10层单立管不妥
同意7#观点,消防队才是爷
回复
lovelynkf
2009年12月08日 12:26:03
10楼
之前做了个17层住宅,一480平米地下室做戊类库房,里面什么没有,当地消防局非说我违反高规7.6.4强条,没设自喷~我就郁闷了~
回复
cyf9988
2009年12月08日 17:06:06
11楼
我做过14层的,楼梯平台设单立管双栓搞掂,根本消防局什么事,房子照盖不误。
人家上面有人!
回复