2楼
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
第5.2.15条 穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内。
参照于 低压配电设计规范 GB 50054-95
回复
3楼
消防报警系统是不是“需要用到金属防火线槽或桥架?”
回复
4楼
消防设备配电线缆明敷时要穿经防火处理的金属管或封闭的金属防火线槽。
回复
5楼
规范上都有规定的,自己查查规范吧
回复
6楼
什么电线(电缆),穿什么管,明敷设什么要求,暗敷设什么要求都不同的。
一句两句讲不清楚啊,,看规范吧。。。哎。。
一般消防设备供电电缆,明敷设时采用金属导管或者封闭金属线槽保护,并采取防火涂料保护;暗敷设时穿金属导管或者刚性的阻燃塑料管,并应敷设在不燃烧结构内,而且保护层厚度不小于30mm。
消防联动控制系统中的电线及控制信号线、通信、应急广播等线路,明敷设时穿金属导管或金属线槽保护,并采取防火涂料保护;暗敷设时,可采用阻燃刚性塑料导管敷设,并应敷设在不燃烧结构内,而且保护层厚度不小于30mm。采用阻燃电缆时候,可以不穿金属导管保护,但应敷设在电缆井内。
其实可以归集起来,如果明敷设则尽量采用金属导管与线槽敷设,暗敷设可以采用阻燃塑料管,但有条件限制。潮湿的环境尽量不采用金属导管与线槽敷设。
回复
7楼
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
第5.2.15条 穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内。
参照于 低压配电设计规范 GB 50054-95
回复
8楼
根据现场情况定的,国家规范说的很明确。
回复
9楼
具体出自那个规范的那条呢?
回复
10楼
谢谢各位,学习了
回复
11楼
感谢分享好资料
回复