发电机房一般选择什么探测器,感温探测器还是感烟探测器呢

发电机房一般选择什么探测器,感温探测器还是感烟探测器呢
免费打赏
指尖年华
2005年07月07日 13:03:12
2楼
看规范,规范要求用感温探测器的
回复
willson
2005年07月07日 13:28:42
3楼
发电机房旁有个储油间,是装感烟探测器吗,需要用防暴型吗。
回复
crazyboy
2005年07月07日 14:45:29
4楼
发电机房设置感温探测器,如果有气体灭火加设感烟探测器;储油间里用防爆型,我是从强条的国标图集里看到的,给楼主参考一下吧
回复
fxh8
2005年07月23日 15:06:08
5楼
一般的是设置温感,但若是有设气体灭火,就应该加设烟感,储油间里规范是规定用防爆型的火焰探测器啊

yubo1223:大神能说说在哪本规范见着的吗,没找着

回复
xujinzhan
2005年07月23日 20:46:43
6楼
回复
lqhzcr
2005年07月24日 18:46:30
7楼
回复
willson
2005年07月26日 13:50:49
8楼
据我所知,发电机运行时,房间温度很高,最高温度可以达到摄氏100度,而普通的感温探测器使用范围在50~60度,各位有何良策。
回复
crazyboy
2005年07月26日 18:10:08
10楼

100度,莫非不要人待了?
回复
大鼻山
2005年07月26日 18:42:48
11楼

发电机房都采用气体灭火的,就是烟、温组合;若是水喷雾灭火,才是温感啵
回复
willson
2005年07月27日 15:17:47
12楼


我原来也是这样配置,但是在实际使用中,由于发电机房温度过高,会超出探测器允许温度范围,从而经常造成误报警,各位有何良策。