60A的计算电流,电缆选多大
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月06日 20:01:50
只看楼主

做了个方案,低压柜出线开关250A,计算电流200A,电缆选4×95的。分配盘出线开关100A,计算电流60A,电缆选4×35的。感觉电缆大了些,但根据上下级选择性和想到启动电流的影响,有感觉可以。请高手把把脉。多谢。

做了个方案,低压柜出线开关250A,计算电流200A,电缆选4×95的。分配盘出线开关100A,计算电流60A,电缆选4×35的。感觉电缆大了些,但根据上下级选择性和想到启动电流的影响,有感觉可以。请高手把把脉。多谢。
免费打赏
ak2000ghost
2005年07月06日 20:24:25
2楼
条件不具体,光从给的数据看,4X95的电缆提高一级,4X35的电缆降低一级。顺便问一下,你的电缆是选4芯?
我不是高手,,,
回复
hgl_1
2005年07月06日 21:12:11
3楼
电缆选4×95+50的,电缆载流量查表是221A,应该够了呀。
回复
ccc99
2005年07月07日 08:16:10
4楼
距离远近?
回复
zengzy
2005年07月07日 08:17:08
5楼
电缆选大当然没什么问题,如果不怕浪费。4×35可以换成4×25的。
回复
lajoy0416
2005年07月07日 09:53:56
6楼
电缆的敷设条件很重要,直接影响载流量。。。还有,短路热稳定校验了吗?
回复
hgl_1
2005年07月07日 09:59:13
7楼
95的电缆长105m,35的电缆长40m,架空敷设。我想确定的是这样的电缆选择是否合理,如果选大了,就准备改小了。
回复
lorlytang
2005年07月07日 13:45:05
8楼
建议分别采用VLV-4*120电缆和VLV-4*35电缆,电缆的载流量应比开关动作电流大,否则电流超过电缆的载流量而开关未跳,把电缆烧了就得不偿失了(不过电缆都有一顶的过负荷能力,但还是不要冒险)。
其他的根距离远近无多大的关系,低压能远到那里去?有钱就有铜芯的!!!
回复
fasfaco
2005年07月07日 14:25:54
9楼

这位师兄所言极是.
回复
kj0920
2005年07月07日 14:32:34
10楼
我觉得4*120和4*25比较合理
回复
xishanyi
2005年07月07日 15:10:26
11楼
与开关匹配!选的应该没有问题.(假如条件恶劣就考虑修正系数)
建议使用3*95+1*50和3*35+1*16,铜芯.