为什么屋顶水箱要储存10分钟的水量?如果地下室有消防水池了怎么还要10分钟的水量呢?哪位教教小弟啊!

为什么屋顶水箱要储存10分钟的水量?如果地下室有消防水池了怎么还要10分钟的水量呢?哪位教教小弟啊!
cailiang008
2005年07月06日 18:20:47
2楼
满足火灾初期灭火需要!

初期泵还未启动。
回复
lqddc
2005年07月06日 18:21:52
3楼

同意二楼说法
回复
xiefy_1981
2005年07月07日 08:09:34
4楼
泵的启动时间需要10分钟之长吗?
回复
开拓
2005年07月07日 08:22:58
5楼
初期灭火,这是综合考虑确定的
应该作过很多模拟后适当放大的时间
规范就是理解不理解的未有论证不能突破的
回复
panda1982
2005年07月07日 09:36:20
6楼
供扑救火灾初期火灾之用,
室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
回复
panda1982
2005年07月07日 09:37:07
7楼
消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

设有备用泵的消防泵站或泵房,应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。

消防水泵与动力机械应直接连接。
回复
panda1982
2005年07月07日 09:38:28
8楼
是不是考虑到泵的质量问题,不能启动,或者特殊情况,放大水箱的存水量。
回复
applan
2005年07月07日 10:09:15
9楼

建筑设计防火规范:
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
回复
wangning8402
2005年07月07日 10:11:57
10楼
满足火灾初期初期需要
回复
yjd-0828
2005年07月07日 10:17:39
11楼
10分钟是经验参考值,你耶可以做100分钟的,可是投资太大,且上面土建不允许做这么大荷载的东西。10分钟经验上基本可以扑灭初期火灾,否则需启动下面消防主泵进行灭火,再不行2~3小时内等消防车来。