高层住宅地下室需要排烟吗?
小陈放
小陈放 Lv.5
2005年07月05日 16:28:39
来自于通风排烟
只看楼主

一16层住宅,一层为商业,地下室(800m2)作为人防用,该地下室只做送风系统可以吗?还需要机械排烟吗?

一16层住宅,一层为商业,地下室(800m2)作为人防用,该地下室只做送风系统可以吗?还需要机械排烟吗?
免费打赏
dongmei
2005年07月08日 13:51:40
12楼
人防地下室的防火要参照《人民防空工程防火设计规范》里规定的。

有几点是说设不设排烟主要考虑

1。是否经常有人停留或可燃物较多!
2。如为丁类 戊类库房 可采取密闭防烟。
(具体原话忘了)

另外这个防火问题最好和当地消防部门沟通沟通才行,了解当地做法。
回复
misshong2004
2005年07月08日 22:14:17
13楼
楼主在设计时应考虑平战结合来做。主要看平时地下室的功能,是车库或者是库房等其它情况,按高规进行设计。人防一般都只作设计,风机及其它设备都不须安装,但是应预留穿防护墙的管道的套管。
回复
小陈放
2005年07月10日 20:49:08
14楼
地下室是作为自行车库用,不需要吧.
回复
jsha_zy
2005年09月05日 10:07:49
15楼

好像各地要求不一样
回复
jsha_zy
2005年09月05日 10:10:08
16楼

不同的人对其有不同的理解,我虽赞同你的观点,但不得不听审图的。
回复

相关推荐