一16层住宅,一层为商业,地下室(800m2)作为人防用,该地下室只做送风系统可以吗?还需要机械排烟吗?
一16层住宅,一层为商业,地下室(800m2)作为人防用,该地下室只做送风系统可以吗?还需要机械排烟吗?
2楼
(800m2)地下室是否设置机械排烟,按照以下原则确定:1.是否有大于20m的内走道(《高规》8.4.1.1条);2.是否有属于《高规》8.4.1.4条款的房间,注意:一般电气用房、柴油发电机房、水泵房等不属于要排烟的房间。3.地下室的最远点至疏散出口是否>30m(《高规》8.4.5条).
回复
3楼
地下室是人防用房,全开畅的空间呢?
回复
4楼
应该设置的!
回复
5楼
楼主:
地下室战时为人防用途,具体设计时你还要结合平时的功能来考虑问题。
回复
6楼
如果按60m3/h计算排烟量,风管的面积也太大了
回复
7楼
可以通过防烟分区的划分减少排烟量,按最大防烟分区面积x120m3/h.m2
回复
8楼
地下室是人防用房,是全开畅的空间,则最远点至疏散出口是否>30m来确定. 注意仅对>30m区域内考虑机械排烟,有关系统也按此考虑。
回复
9楼
请问awxue 关于"一般电气用房、柴油发电机房、水泵房等不属于要排烟的房间。"
在高规里能找到依据吗?俺为这个问题困扰好久了,请多指教!
回复
10楼
是否经常有人停留或可燃物较多!
回复
11楼
不一定要设排烟的,主要看你这地下室的平时用途。
另外《高规》不适用于人防地下室,《高规》册子里前面的适用范围中说了。