现在住宅向高层发展的很快,十六七层的太普遍了。以前大家都把住宅地下储藏室设计了排烟系统;如果单元式高层住宅,地下室每单元不超200平方米,做储藏室用,根据规范8.4.1.4条,我觉得不用做排烟,仅设及通风就可以了。请教大家是怎么理解这条规范的?
现在住宅向高层发展的很快,十六七层的太普遍了。以前大家都把住宅地下储藏室设计了排烟系统;如果单元式高层住宅,地下室每单元不超200平方米,做储藏室用,根据规范8.4.1.4条,我觉得不用做排烟,仅设及通风就可以了。请教大家是怎么理解这条规范的?
2楼
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
这条规范主要注意两条:
1、总面积不超过200m2或一个房间面积不超过50m2。注意还有一个单个房间面积的要求。
2、可燃物是否较多,对于储藏室可以理解为人员不经常停留,但可燃物就很难界定了。
回复
3楼
是呀,规范应该给出具体的工程类别
回复
4楼
地下室总面积不超过200㎡,估计不好做到,但可以跟建筑商量由建筑专业指定存放类别,这样就掐断了做排烟的条件。当然,还要看审图那一关
回复
5楼
我现在也正在做一个高层单元式住宅,地下室内走道超过20米,做排烟,储藏室面积都不到50平方米,但是总面积超过200平米,在犹豫是否做通风。。
回复
6楼
同意2楼说的,总面积不超过200m2或一个房间面积不超过50m2。注意还有一个单个房间面积的要求
回复
7楼
:) :) 这些都有地方规定吗?国标规范太笼统
回复
8楼
谢谢,我做设计遇到了这个问题,终于明白了。
回复
9楼
大家能不能指出各自说法的依据,这样更有利于大家讨论
回复
10楼
5#楼的内走道建议做;
别的觉得做点排风 好些
回复
11楼
建议图面上直接标注“戊类储藏室”,然后只考虑走道排烟
计算时走道面积应加上最大的一个黑房间面积