框架结构,基础顶至地梁之间形成短柱
btfhy
btfhy Lv.2
2009年11月27日 09:52:49
来自于地基基础
只看楼主

框架结构,基础顶至地梁之间形成短柱,应该如何处理?是否需要增大截面,使之线刚度增大到上层柱线刚度的X倍

框架结构,基础顶至地梁之间形成短柱,应该如何处理?是否需要增大截面,使之线刚度增大到上层柱线刚度的X倍
免费打赏
包工头1986
2009年12月02日 11:04:55
12楼
谢谢,受益匪浅小弟也在学习,希望有机会多多交流!
回复
johnnylijiahong
2009年12月02日 15:19:18
13楼
地梁根本就不会形成短柱,规范你就没理解清楚。不错,楼上说的,短柱就怕鹤立鸡群的那种。因为刚度大,所以分担的力又多,很容易发生脆性破坏,所以应避免短柱,这是根本,回过头来说地梁,请问你,地梁处有楼板吗?没有!而且地梁上下,在水平地震作用下又没有相对位移,所以根本就不存在水平力由抗侧力构件来承担的问题,所以,加了地梁可以理解为对减少框架柱的计算长度是有贡献的,是有帮助的,不要生硬的去套什么条款。至于那个什么总工什么,就不恭维了,估计也没什么理论概念!懒得去评价!
回复
wanghaiti
2009年12月04日 13:10:52
14楼
基础顶至地梁之间是否会形成短柱,与地梁的设置位置有关系,当地梁底面与基础顶面平齐时不会形成短柱,当地梁底面与基础顶面有一定高差时会形成短柱。个人意见:)
回复
liu-ri-qian
2009年12月04日 15:33:51
15楼
感谢楼主无私的奉献,也感谢网易土木给了我们交流的平台,谢谢!
回复
p258491135
2009年12月04日 16:11:46
16楼
先考虑为什么抗震设计时应尽量避免短柱或对短柱要加强。
个人理解,无非就是因为短柱在强震时易产生脆性的剪切破坏。
该部分短柱难以避免,设计时适当加强就OK了。
一则,该部分一般是在地面以下或大部分在地面 ... [/quo
有道理!
回复
p258491135
2009年12月04日 16:12:35
17楼
2009年12月04日 17:37:26
18楼
主要取决于有没有刚性楼板还有剪切力及变形了, 地梁处一般没有刚性楼板,配筋较少,很难将水平力传递,梁端弯矩很小,可传递弯矩很小,而且由于填土的作用基本上受力不大,除了有悬空的大片剪力墙相邻的柱子外,我觉得不用考虑了,如果还是不放心可以把梁坐在基础顶就拉到了,个人觉得把地梁设在地面比较好
回复
tom23456
2009年12月04日 17:52:17
19楼
规范上一般要求是地梁顶与基础顶平就是为了避免产生短柱的原因吧
回复
lh1981614
2009年12月07日 13:16:52
20楼
感谢楼主无私的奉献,也感谢网易土木给了我们交流的平台,谢谢!
回复
huanglin20040290
2009年12月07日 18:47:45
21楼
对于短柱,我也认为只需要箍筋全长加密就可以了!
回复