防雷计算中建筑物高度的取值
sparke
sparke Lv.2
2009年11月26日 19:16:54
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷计算中建筑物高度的取值应该是下列哪个值。[ 本帖最后由 sparke 于 2009-11-26 19:18 编辑 ]

防雷计算中建筑物高度的取值应该是下列哪个值。

[ 本帖最后由 sparke 于 2009-11-26 19:18 编辑 ]
nocooler
2010年12月02日 08:29:28
12楼
个人认为是1,等待大神解释
回复
sam63
2010年12月22日 10:32:43
13楼
感觉应该是第一个答案,但第二个是国家标准,所以填写第一个。谢谢!
回复
yrr_200
2011年05月18日 13:17:10
14楼
感觉应该是包括屋顶附属设备高度的,但是就像楼上有同学说的,如果刚好处于临界点的话,算上设备高度的话,防雷级别是不是要相应提高一个档次?
回复
glxwj1
2011年07月12日 13:42:06
15楼
防雷即使时采用的建筑物高度应该是建筑物最高点至地面的实际高度,而建筑专业定义的建筑高度:按照建筑防火规范、规划规范定义的建筑物高度,二者不是同一回事。
回复
glxwj1
2011年07月12日 13:46:44
16楼

回楼上,应该以建筑物的原先高度为准,因为要保护的是建筑物,避雷针只是防雷的保护装置,就像人的身高不包括帽子一样。
回复
湘南防雷
2011年09月05日 08:48:21
17楼
防雷计算中建筑物高度的取值:应该为1. 建筑物的最高点的标高:平屋顶的水箱高度,屋顶上有设备的按设备高度,坡屋顶的屋脊高度。
回复
设计工人
2011年11月23日 10:39:18
18楼
建筑物的建筑专业定义高度是从消防救火角度考虑的,而防雷应该按各部位不同高度来计算建筑物等效面积,为方便计算可以取最高点高度为建筑物的高度。
回复
fillyzhou
2011年12月16日 14:50:59
19楼
感觉真要较真的画,可以高的地方按高的算,低的地方按低的算,这样的等效面积才是最准的。

按1算会偏高,按2算会偏低啦,不过安全和偷懒起见,基本都按1算拉。
回复
工作不努力
2012年02月27日 11:19:21
20楼
回复
bingkunluo
2012年03月12日 17:35:09
21楼
我认为,取什么高度应该与该高度所对应的面积相对应,然后选取雷击概率最高的那一档的建筑物高度