防雷计算中建筑物高度的取值
sparke
sparke Lv.2
2009年11月26日 19:16:54
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷计算中建筑物高度的取值应该是下列哪个值。[ 本帖最后由 sparke 于 2009-11-26 19:18 编辑 ]

防雷计算中建筑物高度的取值应该是下列哪个值。

[ 本帖最后由 sparke 于 2009-11-26 19:18 编辑 ]
zgnycgx
2009年11月30日 22:53:34
2楼
防火规范的高度是屋面,不包括女儿墙高度
回复
sayakagirl
2010年01月03日 16:08:05
3楼
是屋面啦。算上水箱的话很多超100M直接上2级
回复
firzen
2010年01月05日 14:54:30
4楼
这个问题诱使我想到了以下这个问题:
在防雷设计中计算避雷针保护范围时取的建筑物高度数值是建筑物原先的高度还是加上避雷针以后的高度呢?
哪一个更合理?本人倾向于后者。
回复
liuhinly
2010年01月06日 10:35:44
5楼
虽然规范只要保护到女儿墙以下的屋面,但是现在许多高层顶上还有水箱、空调设备等,有的还有大型广告牌。。考虑到这些,还是以最高点比较安全。
回复
高瞻
2010年01月14日 16:30:52
6楼
这问题很好。从投票结果看,大家分歧挺大。

[ 本帖最后由 高瞻 于 2010-1-14 16:35 编辑 ]
回复
008alan
2010年01月30日 16:19:10
7楼
应该按最高点来确定高度,避雷装置的设置应该将建筑物及其附属设施都置于其保护范围类。
回复
sx717
2010年02月10日 08:38:30
8楼
2
回复
黑铁匠
2010年02月24日 18:53:57
9楼
建筑的最高高度。因为那里最容易受雷击啊。防雷计算就是为了防雷嘛
回复
charlie_luo
2010年03月31日 21:29:31
10楼
学习中,我觉得还是1,建筑物的高度当然是指其最高部位高度。当建筑物有几个不同高度时,根据规范要求来设置不同的避雷装置。