室内外机高度差和横向跨度大的机组选择什么好?
koalabear
koalabear Lv.3
2009年11月25日 14:18:24
来自于中央空调
只看楼主

室内外机管路高度差为6层楼,横向跨度有20米,为保证制冷效果,选择什么机子好。变频多联?大家有什么推荐。包括牌子。室内机为5匹柜式机。

室内外机管路高度差为6层楼,横向跨度有20米,为保证制冷效果,选择什么机子好。
变频多联?大家有什么推荐。包括牌子。室内机为5匹柜式机。
免费打赏
gegeread01
2010年03月09日 15:16:14
2楼
首先,建议每层楼设一个或两个独立的系统,横向跨度问题不大,主要是高度问题,如果有条件,上三层的室外机可以安装在房顶,下三层的安装在地面。另外室内机是5P柜机的多联我没见过,只见过风管机或者嵌入式。如果不考虑室内机形式,建议国产的选择格力数码多联,国外的选择就多了,什么大金,三菱重工都可以。不建议使用号称是世界品牌的Hai某品牌。