一类高层建筑地下室楼梯间如何设置加压送风
lsy207207
lsy207207 Lv.7
2005年07月03日 16:07:20
来自于通风排烟
只看楼主

按《高规》GB50045-95第6.2.2条之规定,地上楼梯间与地下楼梯间在地上一层采取设置防火墙及防火门的措施后,将地上楼梯间与地下楼梯间分割成两个防烟楼梯间,请教各位在加压送风设计时,是如何处理这个问题的?

按《高规》GB50045-95第6.2.2条之规定,地上楼梯间与地下楼梯间在地上一层采取设置防火墙及防火门的措施后,将地上楼梯间与地下楼梯间分割成两个防烟楼梯间,请教各位在加压送风设计时,是如何处理这个问题的?
hhbox
2005年07月04日 09:14:03
2楼
我们这审查基本上统一了,你说的情况加压送风系统可以合用的.如果上部自然排烟,地下部分可能要单独设.需要注意的是如果超过32层,加压送风应分段设置!
回复
aionyu
2005年07月04日 13:27:25
3楼
规范没有规定不能穿防火分区吧??作好封堵措施就是了。。。
回复
lsy207207
2005年07月04日 18:55:05
4楼
版主你好:
我想问地上部份也需加压送风,当加压送风系统地上及地下部份合用时,系统如何设置?火灾时地上及地下部份的送风口如何控制?另外你说的审查基本上统一了,具体是何内容,谢谢!


回复
hhbox
2005年07月05日 08:47:45
5楼
楼梯间一般采用竖井加自垂百叶风口的送风方式,合用就是把竖井风口延伸至地下部分,不需要控制!是福建省的,只能供您参考了!

7 《高规》GB50045-95第6.2.2条 第8.3.1条 第8.3.2条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。 (1)、楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。但应征得当地消防部门许可。(3)、地下室楼梯间及合用前室正压送风系统可与地上系统合用。(4)、若高层建筑地下室楼梯间或合用前室独立设置加压送风系统,其送风量根据《高规》执行,建议采取泄压措施。
回复
litao-wawa
2005年07月09日 21:28:03
6楼
请教一下如果地上部分可以通过自然防烟解决,那地下室内的前室和楼梯间怎么办呢?是否单独设置一个加压系统,把加压风机放到屋顶上去?那样做好像挺夸张的,而且有多少个楼梯间就要加设多少个这样的系统?
回复
spr2004
2006年06月19日 15:06:14
7楼
高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。但应征得当地消防部门许可
斑竹,这种说法有何依据呢
回复
hhbox
2006年06月19日 16:35:49
8楼
这是省里审查对一些审查中常见问题统一意见,依据主要是<<人民防空工程设计防火规范>>5.2.1条对封闭楼梯间和防烟楼梯间的设置要求!
回复
spr2004
2006年06月19日 17:11:21
9楼
b斑竹你的意思是,一层地下室如果无外窗,可以什么措施都不采取?
回复
spr2004
2006年06月19日 17:17:56
10楼
我看了
<<人民防空工程设计防火规范>>感觉是似你所说
第06.4.2.2条 防烟楼梯间的设置应符合下列要求:
一、防烟楼梯间入口处应设前室,前室面积不应小于10m2;
二、防烟楼梯间及其前室应设防烟排烟设施;
三、通向前室和楼梯间的门应设乙级防火门,并应向疏散方向开
回复
spr2004
2006年06月19日 17:19:28
11楼
回复