按《高规》GB50045-95第6.2.2条之规定,地上楼梯间与地下楼梯间在地上一层采取设置防火墙及防火门的措施后,将地上楼梯间与地下楼梯间分割成两个防烟楼梯间,请教各位在加压送风设计时,是如何处理这个问题的?

按《高规》GB50045-95第6.2.2条之规定,地上楼梯间与地下楼梯间在地上一层采取设置防火墙及防火门的措施后,将地上楼梯间与地下楼梯间分割成两个防烟楼梯间,请教各位在加压送风设计时,是如何处理这个问题的?
免费打赏
spr2004
2006年06月19日 17:36:51
12楼
不是你说的那样,应该有加压送风的
回复
hhbox
2006年06月19日 17:55:02
13楼
<<人民防空工程设计防火规范>5.2.1 当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10米时,应设防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层室内地坪与室外出入口地面高差不大于10米时,应设置封闭楼梯间。

防烟楼梯间和封闭楼梯间对人员疏散的考虑是有所区别的,只有建筑先明确设计成防烟楼梯间,才有根据第06.4.2.2条设置防排烟系统!
回复
spr2004
2006年06月19日 18:08:56
14楼
封闭楼梯若无外窗排演,同样要蛇加压送风
回复
hhbox
2006年06月19日 23:54:42
15楼


这个在高规中很明确,是不具备自然采光及通风的封闭楼梯间应改成防烟楼梯间,地下建筑比较特殊,建规是可以参照《人防地下室设计规范》,有时候有直接对外的开门或利用门的上亮自然排烟也是可以的。具体还是根据建筑的火灾危险性来考虑,一般上部是住宅消防还是允许的。设计要多和审查、消防部门沟通,这样才会做到安全、经济、合理,符合当地实际情况!
回复
spr2004
2006年06月20日 14:01:11
16楼
斑竹讲的很详细,和我的意思一样。
我现在遇到20层高层塔式住宅,一层地下室,地面以上防烟楼梯和合用前室利用外窗排烟,地面以下无外窗,我准备仅地下室做加压送风。你的意见?
回复
spr2004
2006年06月21日 15:41:54
17楼
zhen 郁闷,人哪里去了
回复
syqsjy
2006年06月25日 20:16:24
18楼
发表一下我的意见:我在看图时发现也存在这样的问题。建筑上部是防烟楼梯间,地下室下部是封闭楼梯间。不过新高规上现在已找不到5楼斑竹说的条文了,是否人防防火规范也会跟着修订,是否下部也会做成防烟楼梯间?我觉得规范还有待完善,有待互相接轨。
回复
congdudu
2006年06月26日 12:16:05
19楼
地下的防烟楼梯间(指无自然排烟条件的)应单独设置加压送风系统,这样便于计算和控制,按同时开两个门算.也有说根据<人防防火规范>选16000m3/h的.这种情况应该要设置泄压阀吧.还有一种是说合用管井,算完地上的.加上那16000风量.地下室的自垂式百叶风口要更大.比地上的大好多,就是为了16000的风量能达到.而且还是最不利远点.最后有一种说法是合用管井,但顶部设置两台风机.并联,风机出口端加止回阀,送风口均为可控风口,地下室着火时.开那台16000风量的风机.地上着火时.开另一台地上计算出的.都着火时,两台开.说是有节能考虑.窃以为特殊情况,这点能不节也罢.还是合用管井,算完地上的加16000风量.设一台风机,风口为自垂式百页风口,地下室的风口按出16000风量算.着火时.风机就开.上下一起加压送风,没什么不好吧.
回复
wzh1439707
2007年08月28日 16:12:49
20楼
地下防烟楼梯间和前室的加压送风也就这几种方式了 ,不过我想问下如果上下合用一个系统送风,风量怎么计算啊?
回复
huabohou
2008年05月28日 13:04:13
21楼
迷茫,我现在也碰到这样的情况,地上的防烟楼梯间有外窗可以自然排烟,地下一层为车库,楼梯间的加压送风不知道怎么处理.请高手提个意见.
回复