两个问题: 1、有个设计图,一层楼有36个房间,每个房间是L、N、PE3条进线,那么在CT上面的线是不是有3*36=108条?那么如何选线槽?是否是根据108*BYJ的截面《CT截面的40%?是这样的吗? 2、对于弱电使用线槽敷设,把所有的弱电线都通过线槽到各个房间。那么如果里面有UTP、光缆、HYA等那么如何查线槽型号? 希望版主、DX、高人能解答下,不胜感激!
两个问题:
1、有个设计图,一层楼有36个房间,每个房间是L、N、PE3条进线,那么在CT上面的线是不是有3*36=108条?那么如何选线槽?是否是根据108*BYJ的截面《CT截面的40%?是这样的吗?
2、对于弱电使用线槽敷设,把所有的弱电线都通过线槽到各个房间。那么如果里面有UTP、光缆、HYA等那么如何查线槽型号?
希望版主、DX、高人能解答下,不胜感激!
2楼
L,N,PE是一根三芯绝缘导线,即使有36个房间也不一定有36根线。查查《建筑电气常用数据手册》,上面应该有线槽能容纳的线缆根数
回复
3楼
不知道房间功能,不知道回路怎么划分,应该不会如楼主所说,每个房间都是L、N、PE,每个房间至少要是照明、空调、插座三个回路吧,而36个房间根据负荷、规范(可查民规),可以划分为若干回路,最后线槽内的走线数量最多是所有回路的导线根数,而不是36×3.
回复
4楼
桥架横断面的填充率还是按40%-50%考虑,但你不可能只是L、N、PE三根线,而且导线截面也没有给出,应该根据所有导线截面来选取。
而且不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上:1 1KV和1KV以下电缆,2.同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆,3.应急照明和其他照明电缆,4.强电和弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
5楼
:lol
一般都是大概估啦。。
回复
6楼
不好意思大家,我没说清楚,36个房间都有自己的一个配电箱。我是进线到36个房间去。
那干路上是不是就是36*3=108根线呢???选择的时候是不是用每个线的截面*108要求不大于桥架的40%呢
回复
7楼
怎么个大概法呢?:time:
回复
8楼
嗯,受教了,可是第二个问题:如果很多弱电线在一个线槽呢?如果选取,手册上面都是对于线槽全部敷设一种线的,没说很多一起杂合的。
能否给出常用的CT MR的载容线数呢?
回复
9楼
建筑电气常用数据上面应该有。。。
回复
10楼
一般大概估一下,填充量大概20%就可以
回复
11楼
弱电线可以部分型号摆在一起 但讲究的话加个隔板更好
回复