请教地震剪力不满足要求
f40503242
f40503242 Lv.2
2009年11月24日 11:11:31
来自于PKPM
只看楼主

6层框架,设防烈度为7度,底层层高为5.1(取到基础顶面),其他层高为3.6 在PKPM计算结果WZQ.OUT中,显示“本层(底层)地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整(Y方向的调整系数变大,变为1.03)”请问各位大哥大姐,软件的已作调整,是调整什么?是不是调整柱钢筋的配筋率?

6层框架,设防烈度为7度,底层层高为5.1(取到基础顶面),其他层高为3.6 在PKPM计算结果WZQ.OUT中,显示“本层(底层)地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整(Y方向的调整系数变大,变为1.03)”
请问各位大哥大姐,软件的已作调整,是调整什么?是不是调整柱钢筋的配筋率?