请教一个问题,就是土石围堰防渗墙的施工。一般是怎么的方式,是土石围堰做好后,在挖槽浇注吗?好了,谢了,我的qq号:22123352.希望能认识下我们行业的兄弟姐妹
请教一个问题,就是土石围堰防渗墙的施工。一般是怎么的方式,是土石围堰做好后,在挖槽浇注吗?好了,谢了,我的qq号:22123352.希望能认识下我们行业的兄弟姐妹
2楼
围堰填到某高程(满足临时度汛要求)后,形成一个平台,再在上面布置钻机等机械,形成槽孔后浇筑水下混凝土,可以查一下防渗墙施工规范
回复
3楼
下面给粘贴一段
(1)场地预先经过平整后进行施工平台的建造。导向槽根据设计断面挖槽、安装钢筋,立模浇筑导墙混凝土。
(2)防渗墙正式开工前,预先沿轴线每20 m布设一个先导孔,进行先导孔的钻探施工,以判定防渗墙轴线部位基岩的顶板高程,以及防渗墙部位的轴线地质情况,以便指导防渗墙的施工,确保防渗墙的每个部位的嵌岩均达到设计标准。
(3)在先导孔施工的同时,可对覆盖层中探明的孤石、漂石重点进行钻孔预爆,以提高防渗墙造孔工效。
(4)根据先导孔揭示资料,可在覆盖层中漏失地层布设灌浆孔预灌浓浆。孔位布置在每个槽孔的副孔中心位置,钻孔采用KR803工程钻机和MGY80锚固钻机跟管钻进,静压灌注水泥粘土浆。浆液中可掺加水玻璃和砂等。
(5)防渗墙成槽施工一般可采用“钻劈法”施工工艺,钻具采用冲击钻机(如CZ-30型等),槽孔布置可为3主2副或4主3副,并根据情况进行调整。
(6)固壁泥浆:固壁泥浆以粘土浆为主,需要时采用膨润土泥浆,确保浇筑质量;泵吸式反循环清孔或抽桶清孔,确保浇筑前孔内淤积达标。
(7)防渗墙分一、二期槽段施工,墙段连接可采用钻凿法或套接管法套接。
(9)混凝土由现场混凝土拌和站拌制,拌好的混凝土采用6.0m3混凝土搅拌运输车运至槽孔入槽浇筑。
(10)混凝土入槽采用泥浆下直升导管法浇筑。导管开浇顺序为自低处至高处。导管距孔底15~25cm左右。采用压球法开浇。
回复