防火阀漏风量
bn5809
bn5809 Lv.3
2009年11月23日 12:18:03
来自于通风排烟
只看楼主

GB131591-1995中对防火阀漏风量的定义为试件单位面积漏风量为不大于700NM,是什么意思?是否是700立方米/小时

GB131591-1995中对防火阀漏风量的定义为试件单位面积漏风量为不大于700NM,是什么意思?是否是700立方米/小时
免费打赏
toplhc
2009年11月24日 16:02:38
2楼
你这个单位有误吧?

Nm3/(h.m2)

3,2为上标,N(标准状态)你就忽略不计了

立方米每小时