槽型桥架中是否可以走BV线?
yizi602
yizi602 Lv.2
2005年06月30日 11:14:58
来自于照明工程
只看楼主

大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???

大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???
免费打赏
wtf96513
2005年06月30日 13:43:56
2楼
可以走BV线
民用建筑电气设计规范9.7.3
同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内.线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根
回复
雨过天晴
2005年06月30日 16:01:31
3楼
验收说不让走的依据是什么?
回复
xujiagongzi
2005年07月28日 14:16:01
4楼
当然可以,
回复
xujiagongzi
2005年07月28日 14:20:25
5楼
但是:

1.强电,弱电不可同槽.2.不同电压等级不可.3.环境不允许.
回复
plainlife
2005年07月28日 18:04:48
6楼
个人观点:不可以,电缆桥架是用来走电缆的,线槽是电线电缆均可以,具体可参考ttt01在精华区中“ttt01的困惑-线槽和桥架”,有参考价值啊
回复
zhoushu8
2005年07月28日 20:43:20
7楼
不可以
回复
han2003
2005年07月28日 21:15:03
8楼


为啥不可以?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zdsjz101
2005年07月28日 21:34:41
9楼
可以走,为什么不可以走,没有不可以走的规定
回复
yinchuan7
2005年07月28日 21:36:02
10楼

依据?
回复
plainlife
2005年07月29日 08:51:06
11楼

槽型桥架不是线槽,桥架不能走电线,而线槽当然可以,搞清处概念!