3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???
3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?
我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。
在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???
12楼
受教,一直的疑惑终于有答案,谢谢拉!
回复
13楼
7楼正解,平时也是这么处理
回复
14楼
楼上的说的太好了,看了之后有非常大的收获,关于有无侧移的计算,楼上的几位说的都很对,多谢了
回复
15楼
不错,以前我一直按有侧移计算的,为了保险。楼上各位的回答让我受益匪浅
回复
16楼
学习了7楼的最好前几位都不错,
回复
17楼
支撑有两种:强支撑和弱支撑。弱支撑和框架结构为有侧移结构,强支撑为无侧移结构。你要先判断弱轴是否是有侧移。若是有侧移,则统一按照有侧移结构设计。若是无侧移,则先按照无侧移计算,记下来弱轴计算长度系数,然后按照有侧移,弱轴计算长度系数按照上次无侧移的更改,强轴采用程序自动计算的。:call: :call: :call:
回复
18楼
强支撑和弱支撑。弱支撑和框架结构为有侧移结构,强支撑为无侧移结构。你要先判断弱轴是否是有侧移。若是有侧移,则统一按照有侧移结构设计。若是无侧移,则先按照无侧移计算,记下来弱轴计算长度系数,然后按照有侧移,弱轴计算长度系数按照上次无侧移的更改
回复
19楼
学习了
回复
20楼
我也觉得钢结构的支撑体系不管是强弱体系都没有混凝土那样稳定
回复
21楼
我认为有侧移与无侧移是手算时代的产物,那是采用弯矩分配法,侧取一定假设后可以简化计算,而在计算机时代就没必要了
回复