用PKPM计算框架结构时“有无侧移”的选择?
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2009年11月19日 16:53:20
只看楼主

3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???

3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?
我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。
在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???
免费打赏
lffbjl
2009年11月20日 12:00:17
2楼
有侧移有侧移有侧移有侧移有侧移
回复
fielding0810
2009年11月21日 19:56:41
3楼
本人的理解是这样,框架有三种结构形式,第一种是纯框架,第二种是柱支撑结构,第三种是框架-支撑体系,纯框是按有侧移计算,有支撑的是按无侧移计算,如弱轴有支撑则按无侧移计算!
回复
qjsh2005
2009年11月23日 21:14:23
4楼
支撑有两种:强支撑和弱支撑。弱支撑和框架结构为有侧移结构,强支撑为无侧移结构。你要先判断弱轴是否是有侧移。若是有侧移,则统一按照有侧移结构设计。若是无侧移,则先按照无侧移计算,记下来弱轴计算长度系数,然后按照有侧移,弱轴计算长度系数按照上次无侧移的更改,强轴采用程序自动计算的。这样就可以了。
回复
yaya520025
2009年12月28日 17:28:22
5楼
i学习了,讨论的人怎么这么少呀
回复
路漫漫兮
2010年01月02日 21:05:38
6楼
首先不建议你一个方向设支撑而另一个方向不设。
如果非这样做不可,应该分两个方向分别计算看是有无侧移。
回复
tannianlyy
2010年01月19日 16:44:07
7楼
本人参加过STS的学习班,这个问题PKPM的老师讲过,先按由侧移计算,然后查看位移比,小于1/1000可按无侧移算,大于1/300按有侧移算,之间的话按有侧移算,但可以调整柱的长度系数为1.:lol
回复
hucshen
2010年01月23日 14:13:17
8楼
如果按柱间支撑计算的话,还是有柔性支撑和刚性支撑两种之分,所以还是按楼上兄弟说的那样算比较准确,
先按由侧移计算,然后查看位移比,小于1/1000可按无侧移算,大于1/300按有侧移算,之间的话按有侧移算,但可以调整柱的长度系数为1:handshake
回复
xylitol1001
2010年01月26日 16:50:39
9楼
7楼说的对,我在搞钢结构时,总是选择有侧移,感觉钢结构再打支撑也难达到混凝土那样的刚度。
回复
laoyang916
2010年02月09日 12:08:40
10楼
版主,这个回复可以给加分的啊! 很圆满的回答啊
回复
63069587
2010年02月21日 16:48:41
11楼
首先,原则同意7楼的意见。不足之处是:钢框架,一个方向布置了支撑,但另一方向无支撑;计算时有支撑方向按“无侧移”,无支撑方向按“有侧移”计算。具体做法是:先按有侧移计算,记录钢柱在无支撑方向的计算长度系数,然后按无侧移再算一遍,将无支撑方向的长度系数按刚才记录的数值一一改正,即可。
回复

相关推荐