一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?
百麒霖
百麒霖 Lv.4
2020年03月03日 21:32:46
来自于地基基础
只看楼主

一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?通过加梁高或加混凝土等级能解决剪压问题,但是实际项目很多时候加梁高或混凝土等级是比较具体的,受多方面因素决定,以上情况是否就能不管剪扭和剪压,对于结构安全也没问题~请大神解释一下,一直的疑惑

一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?通过加梁高或加混凝土等级能解决剪压问题,但是实际项目很多时候加梁高或混凝土等级是比较具体的,受多方面因素决定,以上情况是否就能不管剪扭和剪压,对于结构安全也没问题~请大神解释一下,一直的疑惑

tumux_11846
2023年11月06日 10:45:34
2楼
这种情况可能是因为PKPM计算中没有考虑到框支转换梁的各向异性效应,导致在剪扭或剪压方向上出现了不足。建议查看PKPM计算模型中是否考虑了转换梁的各向异性效应,如有需要,可以增加适当的加强措施,例如梁侧向加强筋、调整支座布置等措施来提高结构的抗剪扭或剪压能力。具体建议可以参考《建筑结构设计规范》(GB50009)和其他相关规范,同时结合实际情况进行分析和决策。
回复
tumux_78035
2023年11月06日 10:46:43
3楼
在进行框支转换梁的设计时,需要同时考虑剪扭或剪压、梁裂缝和桡度等方面的问题。在实际工程中,如果PKPM计算后发现剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,可能是因为框支转换梁的设计没有考虑剪扭或剪压问题,导致该部位的承载力不足。此时可以考虑增加该部位的剪力钢筋或加厚该部位的钢筋,以增加梁的承载能力。同时也需要检查是否有其他设计问题导致剪扭或剪压不过,比如梁的跨度过大、荷载集中度过高等问题。具体应根据建筑行业现行规范进行设计修改,规范条文如下所示:GB50010-2010《混凝土结构设计规范》和GB 50017-2017《钢结构设计规范》。
回复

相关推荐

APP内打开