YJK与PKPM楼板计算结果差异 差异分析: 1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样 2.弹性算法下: a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377 c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组合。计算差异结果见附件
YJK与PKPM楼板计算结果差异
差异分析:
1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样
2.弹性算法下:
a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m
b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377
c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组合。计算差异结果见附件