YJK与PKPM楼板计算结果差异
董轩雨
董轩雨 Lv.2
2022年05月20日 17:47:06
来自于盈建科
只看楼主

YJK与PKPM楼板计算结果差异 差异分析: 1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样     2.弹性算法下: a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377 c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组合。计算差异结果见附件

YJK与PKPM楼板计算结果差异


差异分析:


1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样



    2.弹性算法下:

a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m

b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377

c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组合。计算差异结果见附件