用PKPM计算框架结构时“有无侧移”的选择?
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2009年11月19日 16:53:20
只看楼主

3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???

3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?
我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。
在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???
免费打赏
liurw408
2010年05月26日 16:05:56
22楼
不错,以前我一直按有侧移计算的,为了保险。楼上各位的回答让我受益匪浅
回复
lyt20080119
2010年06月05日 16:14:59
23楼
:Q
回复
ymsskynn
2010年06月07日 09:16:09
24楼
这个也是我一直困扰的问题,谢谢解答
回复
liyupeng1212
2010年06月10日 11:54:01
25楼
如果按柱间支撑计算的话,还是有柔性支撑和刚性支撑两种之分,所以还是按楼上兄弟说的那样算比较准确,
先按由侧移计算,然后查看位移比,小于1/1000可按无侧移算,大于1/300按有侧移算,之间的话按有侧移算,但可以调整柱的长度系数为
回复
a5132
2010年06月24日 19:45:03
26楼
先按由侧移计算,然后查看位移比,小于1/1000可按无侧移算,大于1/300按有侧移算,之间的话按有侧移算,但可以调整柱的长度系数为1.
同意逐个观点。
回复
wusheng2002
2010年09月13日 09:24:23
27楼
学习了受益匪浅。:time:
回复
diqiurenok
2010年09月20日 20:45:29
28楼
呵呵 学到不少东西呀
回复
adnin
2010年09月26日 09:18:33
29楼
以为1/1000为准,7楼的说的很好,我一直都这么做的,我做过80米的钢结构,经受过12级大风,没有问题!
回复
zengj1979
2010年09月27日 22:01:14
30楼
赞成7楼和12楼的说法,但似乎12楼的做法有点复杂哈
回复
b2y25z26
2010年09月28日 10:57:38
31楼
学习学习:handshake
回复

相关推荐

APP内打开