平板式桩筏有限元计算筏板时,采用那种模型?
hudiehuak
hudiehuak Lv.2
2009年11月18日 23:00:30
只看楼主

我有一个30层的纯剪力墙结构,用倒楼盖模型,筏板1500,构造配筋既可。而用弹性地基梁板模型,板厚取到2000了,配筋还是很大(局部)。虽然JCCAD中说明了剪力墙结构受力接近倒楼盖模型。但本人是第一次做桩筏,心里真是没底。。请教大侠,大哥大姐帮帮忙,指导,指导,在这里多谢了!

2009年12月09日 09:47:27
12楼
不知架梁的目的何在啊
回复
21cen
2009年12月09日 13:23:15
13楼
30层的纯剪力墙结构,筏板1500,如果是住宅的话,应该基本可以了,至于PKPK我觉得用弹性地基梁算也可以,但是用倒楼盖算因为没有考虑基础与土的协同作用,配筋比较大,
回复
liulan011
2009年12月09日 16:32:21
14楼
听很多人说,PKPM基础计算模块软件编制有缺陷,希望大家不要依赖这玩意儿,否则会出大乱子的
回复
马小军
2010年03月23日 21:04:02
15楼
感谢 土木在线论坛给我们提供这么好一个学习与交流的平台,我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
回复
szg410
2010年03月24日 00:47:21
16楼
如果整个楼的重量考虑用桩基承担,那筏板的反力算一部分安全储备了。桩的沉降如果大于筏板沉降,那筏板受到反力就大一点,如果桩沉降很小,那筏板受到的反力就小,配筋就小了。
我上次算过,纯桩基沉降比纯筏板沉降要小,所以筏板配筋是保守的,不过我觉得跟土质情况可能也有关系的,所以不敢确定,无锡这边的土质是这种情况。
我的18层住宅,筏板基底反力比设计需要稍微小了点,所以打桩了。
回复
shougang
2010年03月25日 11:39:22
17楼
桩沿剪力墙下布置,若桩端进入中分化岩,则沉降很小,筏板厚度和配筋只需考虑地下水浮力。板厚〉400,或构造配筋即可。
回复
oscar_yang
2010年04月06日 15:43:28
18楼
很多人说,PKPM基础计算模块软件编制有缺陷,希望大家不要依赖这玩意儿,否则会出大乱子的。
回复
zl264
2010年04月07日 10:06:46
19楼
不是70mm每层,估算是通常按50mm每层,具体要根据上部荷载情况确定。30层的纯剪体系他取到1500已经够厚了,1200厚应该算的下来。他只是没把原理弄明白而已。
回复
wanghairong7778
2010年04月08日 13:55:02
20楼
l楼上说的对
:victory:
回复
wqwy111
2010年04月08日 21:43:23
21楼
感谢 土木在线论坛给我们提供这么好一个学习与交流的平台,我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展
回复