最近做一项目,32层,地下两层地下室,我自己根据初步估算,单桩的承载力特征值应该不小于3000KN,经过SATWE建模准确计算后,运行JCCAD程序,布桩,然后用桩筏有限元计算,程序给出的标准组合下的最大反力简图,都是在3300左右,我是初次做桩基,所以想请教高人,程序计算后给出的标准组合下的桩的最大反力,是应该直接作为单桩承载力特征值呢?还是应该用我估算的单桩承载力特征值3000KN乘以1.2去和那个简图进行对比验算?对这个问题已经纠结了兄弟整整一个晚上,在此向各位前辈和高人求助,非常感谢,
最近做一项目,32层,地下两层地下室,我自己根据初步估算,单桩的承载力特征值应该不小于3000KN,经过SATWE建模准确计算后,运行JCCAD程序,布桩,然后用桩筏有限元计算,程序给出的标准组合下的最大反力简图,都是在3300左右,我是初次做桩基,所以想请教高人,程序计算后给出的标准组合下的桩的最大反力,是应该直接作为单桩承载力特征值呢?还是应该用我估算的单桩承载力特征值3000KN乘以1.2去和那个简图进行对比验算?对这个问题已经纠结了兄弟整整一个晚上,在此向各位前辈和高人求助,非常感谢,
2楼
详见《桩规》第5.2.1条
回复
3楼
天,你的领导胆子也够大,第一次做桩基就让你玩地下两层地上32层。
那个桩反力图是用来和单桩承载力设计值或者特征值比较的。你选的组合如果是有地震作用参与的,那单桩承载力特征值要乘1.5然后再与反力图比较。
如楼上所说,详桩基技术规范5.2.1条
回复
4楼
恩,谢谢大哥,我说的1.2的系数是桩基规范里第5.2.1条里面的偏心荷载下的1.2系数,兄弟纠结之处就在于,软件提供的标准组合里的桩的最大反力图,是NK???还是NKmax???????
回复
5楼
我说的1.5和你的1.2是同一个系数,你看清楚了1.2是不考虑地震作用的。你的情况应该要考虑地震作用。
你看来要补习英语了。知道max是什么意思吗?桩的最大反力英语简写不就是Nk max吗!
回复
6楼
新抗规中,考虑抗震时桩的承载力提高1.25,
回复
7楼
1.25应该是轴力的情况,偏心荷载作用下的单桩承载力想来应该容许再有一定的提高。
1.25其实考虑的是地震动荷载下土体强度有所提高。
当然你的调整系数往小了取是足够安全的。
回复
8楼
好复杂,,
回复
9楼
学习中,谢谢各位同仁,:handshake
回复
10楼
一般要先读取JCCAD非地震工况下荷载 N(非地震)小于等于Ra
再读取地震工况下的荷载 N(地震)小于等于Ra x 1.25
两种工况取包络
前者楼主知道怎么设计
后者注意增大系数 1.25
回复
11楼
楼上回答的都是如何按规范去计算。
楼主问的是,JCCAD的单桩反力是PM荷载,还是SATWE荷载?
假如,你只读取了PM荷载,就不是Nmax了。要全部点勾读取。
高层桩要计算地震和风荷载。
回复