JCCAD桩筏有限元计算的难题
fuck74110
fuck74110 Lv.2
2012年05月30日 17:28:40
来自于PKPM
只看楼主

24桩承台,桩径400,单桩承载力特征值为1000KN,承台尺寸为7.8m*5.0m,承台尺寸为承台上部竖向构件为--y方向5米长 下落剪力墙(含端柱)墙厚350.a:在桩筏有限元的单元划分中,取1m为一个单元计算时候,标准组合下桩的最大反力为1027KN,最小的909KN,均没有超过1.2*1000KN;当取0.5m为一个单元计算的时候,标准组合下桩的最大反力为1375KN,最小的1166KN,18根桩超过1.2*1000KN。在其他各个参数且上部荷载相同的条件下,为什么在单元划分加密之后桩反力相差如此之大?

24桩承台,桩径400,单桩承载力特征值为1000KN,承台尺寸为7.8m*5.0m,承台尺寸为承台上部竖向构件为--y方向5米长 下落剪力墙(含端柱)墙厚350.
a:在桩筏有限元的单元划分中,取1m为一个单元计算时候,标准组合下桩的最大反力为1027KN,最小的909KN,均没有超过1.2*1000KN;当取0.5m为一个单元计算的时候,标准组合下桩的最大反力为1375KN,最小的1166KN,18根桩超过1.2*1000KN。在其他各个参数且上部荷载相同的条件下,为什么在单元划分加密之后桩反力相差如此之大?
b:取0.7m为一个单元计算时候,在竖向构件旁边的相邻单元区域配筋为3090xADy7264,取0.5m为一个单元计算时候,在竖向构件旁边的单元区域配筋为3000ADy5333。单元划分的越小,配筋值会小这么多吗?哪个才是正常的?
一路海哥
2012年06月01日 22:43:59
2楼
我也遇到 跟网格划分的精度很有关。另外我还遇到一个问题就是,在做完有限元分析后,筏板的配筋在柱和桩的范围配筋很大,不知道为什么?正常吗??怎么调???
回复
fuck74110
2012年06月28日 09:27:45
3楼
对于单个柱子,你可以检查D+L工况下的桩反力,手算求出柱边的筏板配筋值,与电算的配筋值核对,哪个单元划分的比较接近你就可以采用哪个划分单元。
回复
mydance1st
2014年08月20日 11:35:15
4楼
这个是有限元越细精度越高,极值点表达越详细所以区域内的配筋峰值详细,就会出现很多小的,把大配筋孤立点搞到一个很小的区域,配筋结果原来一个大的就变成一个大的和几个小的了,而区域反力也一样;
当取的板带越大则应力被大面积平均了,于是就钝化了,于是大网格的反力配筋仍取区域内最大值,所以看起来就大,区域反力也一样。
回复

相关推荐

APP内打开