现在有一学校,周围无市政给排水管网,室外消防用水量为三十升每秒,与生活水合用一管道并且成环状,规范规定,向环状管网供水的管道不少于两条.校区内有一眼井两路供水到环网行吗?有没有必要两眼井?水量要达到室外消防水量吗?校区内的消防水池储备室外消防用水吗?着火时主要是是室外消火栓起做用,还是水池内的水起做用?该学校位于北京市五环外,粪便污水经化粪池后能达到处排放A级吗?能直接排到附近河流内吗?北京哪位朋友知道?
现在有一学校,周围无市政给排水管网,室外消防用水量为三十升每秒,与生活水合用一管道并且成环状,规范规定,向环状管网供水的管道不少于两条.校区内有一眼井两路供水到环网行吗?有没有必要两眼井?水量要达到室外消防水量吗?校区内的消防水池储备室外消防用水吗?着火时主要是是室外消火栓起做用,还是水池内的水起做用?
该学校位于北京市五环外,粪便污水经化粪池后能达到处排放A级吗?能直接排到附近河流内吗?北京哪位朋友知道?
12楼
那赶问各位大侠,喷淋水和消防水箱是什么关系??是直接接市政管道还是从消防水箱接??后者的话要计算水箱容积时要含喷淋水的水量么??
回复
13楼
枯水期井的出水量是多少?水池的蓄水量只少是一次灭火消防用水量(内+外)延续两小时,减去补水量(2h)。室外设消火栓就不用设取水井。管网管径按GB50015-2003-3.6.2 条计算即可。
回复
14楼
请教一下楼上,无市政管线,室外栓水源你是怎样考虑,10米水压怎样保证。我的确很奇怪很多人都认为可以设置室外消火栓,我想搞清楚。
回复
15楼
如果要设室外消火栓,为保证10米水压,必须在设置水泵加压。
我认为只要消防水池的保护半径不大于150米,就可以不在设置消火栓了。
回复
16楼
设了室外消防水池,室外消火栓设与不设还要看你整个校区是否都覆盖在室外消防水池的保护半径内.
经化粪池处理后完全不能达到排河要求,建议你改用“埋地式无动力生活污水净化装置”。
回复
17楼
我现在就遇到了这种问题,没有设置室外消火栓,消防马上就验收了,验收完在和大家讨论。
回复
18楼
化粪池的作用不是净化污水,出来的水还是达不到能排放河道的要求,还是要进市政污水管道!
回复
19楼
消火栓取水口怎样设计?图集上没有看到,请问谁知道
回复
20楼
是消防车取水口
回复
21楼
消防水箱的容积当然要包括喷淋的呀!
回复