现在有一学校,周围无市政给排水管网,室外消防用水量为三十升每秒,与生活水合用一管道并且成环状,规范规定,向环状管网供水的管道不少于两条.校区内有一眼井两路供水到环网行吗?有没有必要两眼井?水量要达到室外消防水量吗?校区内的消防水池储备室外消防用水吗?着火时主要是是室外消火栓起做用,还是水池内的水起做用?该学校位于北京市五环外,粪便污水经化粪池后能达到处排放A级吗?能直接排到附近河流内吗?北京哪位朋友知道?
现在有一学校,周围无市政给排水管网,室外消防用水量为三十升每秒,与生活水合用一管道并且成环状,规范规定,向环状管网供水的管道不少于两条.校区内有一眼井两路供水到环网行吗?有没有必要两眼井?水量要达到室外消防水量吗?校区内的消防水池储备室外消防用水吗?着火时主要是是室外消火栓起做用,还是水池内的水起做用?
该学校位于北京市五环外,粪便污水经化粪池后能达到处排放A级吗?能直接排到附近河流内吗?北京哪位朋友知道?
2楼
做井供生活可以,供消防明显不可以,不管你做几口。做消防水池吧。
消防水池供应室内外消防用水。
化粪池处理完全不能达到排河要求,向甲方要排水接口吧,估计他给不了你,然后你就叫甲方去排水管理处要批文。。。完
回复
3楼
请问楼上,如果消防水池储存了室外消防用水量,发生火灾时,消防车直接从水池取水就行了,那室外消火栓就没有什么作用了?可以不设了?水井水量怎么计算,不计算消防水量了只计算生活水吗?
回复
4楼
消防水池供应室内外消防用水。
是的。。
水井水量不属建给范围,可以咨询当地水文单位。
只考虑生活用水。
回复
5楼
多谢!不设室外消火栓审图能通过吗?水井的水量,水压是咱们专业要提供的吧
回复
6楼
做了消防水池存储了室外消防水量,发生火灾时消防车是不是直接从水池取水就好了,室外消火栓起不到什么作用了?室外管网就是从水井双路供水到管网就好了,水量按生活水量就行了?水井泵能做变频的吗
是的。。室外栓不做了
单路可以了。。
按生活算就可以。。不过要点余量,水泵流量该满足48小时灌满消防水池。
变频的潜水类型泵本人未见过产品,不过认为技术上没有问题,要做的话要找好设备厂家。。
但是这个工程不能直接从井中取水,要先做个生活水池,先把井中水提升然后要处理(过滤消毒)后到水池,然后加压送到用水点。。完
回复
7楼
是消防水池储存了室外消防用水量后,就不用室外消火栓了吗?
回复
8楼
感谢!多谢你的建议。生活水水质能否达到饮用水标准,我问过甲方,回答周围居民都是直接饮用井水,说没有问题,如果不做生活水池消毒后供给,是不是要甲方出文字性东西。另外,如果是商场只供厕所用水及消防用水还要消毒处理吗?
不设室外消火栓,如果小区很大,超过了消防水池的保护半径150米该如何处理?
回复
9楼
1、你这个应该说消防水池的,设计水量要包括室外和室内的(见低规第8.3.4条一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。)
2、你这个消防水池从你给的条件来看,是要给消防车取水用的,因此还要符合低规第8.3.4条四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。
3、如果你没有市政管道进来,你设室外消火栓我看不出有什么作用!我水平差了些,无法给你完整的解释!
回复
10楼
你的这句话是错误的
回复
11楼
按你的想法,我认为甲方应该出具有资质的检测单位开出的“水质符合饮用水水质指标的证明”,单靠甲方的保证不足为据。。
关于井水量,我们做建给不能确定,不要趟混水。还是把生活水制备这块包出去比较好,你的泵房留足面积给制备一块就可以了。。
只供厕所冲水无所谓了,但是要管道要标明“非饮用水”字样。
超过150米范围一点点就设置吸水口,然后把消防水池和吸水口连接,要算出连管坡度,管径,水头损失不能大到让消防车吸不上水(6米吸程)。。。如果经计算发现设置吸水口不能满足上述要求,就设置两个消防水池。。