发电机出口刀闸是必须的吗
epo0483
epo0483 Lv.3
2009年11月18日 15:20:11
来自于电站工程
只看楼主

如题。我发现有的小机组没有,对吗?

如题。
我发现有的小机组没有,对吗?
免费打赏
gyf666
2010年03月29日 11:16:27
22楼
有些有,有些没有!
回复
zspzsl_7872
2010年04月04日 17:03:38
23楼
发电机出口可以不设隔离开关,因为可能会造成误操作.
回复
shijian1981
2010年04月06日 14:38:24
24楼
貌似没有吧
回复
chun_jiang
2010年04月06日 19:22:27
25楼
一般好像没有
回复
pzhdxd
2010年04月08日 15:15:37
26楼
典型的发变组设计是没有,但为了便于发电机检修,主变可带厂用电,在发电机出口设置隔离开关。
回复
y502x
2010年04月10日 16:20:59
27楼
最好不要。除非发电机上网母线很长,或有其它直配用户,方便检修。因为刀闸是比较易发热的,特别是电流较大时,我们的有的上网柜,有的在出线小间有刀闸,发热都比较厉害,经常要开柜门或用风机吹,夸张的时候,出线小间装了空调才能运行。
回复
guai_27
2010年04月19日 22:27:26
28楼
小机组一般是没有 大机组 也不是都有 有的大机组都是离相封闭母线式的 在发电机出口都装有拆卸板。
回复
zhp1025
2010年04月20日 10:19:51
29楼
发电机出口安装刀闸,说明出口电压是400V的小电站,主接线图简单,安装与否要看是否利于检修为好(检修时必需有明显断点)。
如果只有一台,且不需要倒送电的话,就没有必要了,浪费! 如需要倒送电的话,就必需加装了。
有两台以上是必需安装!
支持11楼
回复
zhf_make
2010年05月07日 16:24:26
30楼
学习。。。
回复
shijian1981
2010年05月24日 11:02:48
31楼
反正小机组的话,如果是固定式断路器就用刀闸咯,手车式的话就没必要了吧,大机组不是很多都是发变组嘛,