发电机出口刀闸是必须的吗
epo0483
epo0483 Lv.3
2009年11月18日 15:20:11
来自于电站工程
只看楼主

如题。我发现有的小机组没有,对吗?

如题。
我发现有的小机组没有,对吗?
免费打赏
xgjdc-002
2009年12月28日 20:23:04
12楼
一般发电机出口刀闸用于检修时有明显的断开点;另外方便发电机做试验及烘燥。
回复
tangqijun2001
2009年12月29日 21:20:14
13楼
目前的核电站发电机出口都是装的断路器,但以前的核电站(岭澳核电站)发电机出口装的是负荷开关,这主要是对百万机组来说发电机出口断路器的造价和灭弧要求等非常高!国内目前还不能制造出这样的断路器(百万机组的发电机出口断路器)!
回复
shijian1981
2009年12月30日 18:11:54
14楼
好像没这个说法吧
回复
chen791111
2010年01月02日 22:51:32
15楼
小电站机组都没有刀闸的,直接经过出口断路器到主变
回复
jhepzxd
2010年01月03日 08:40:24
16楼
一台发电面配一台变压器还是直接接到变压器好一些。
回复
秦湘鸣
2010年01月04日 19:49:53
17楼
出口刀闸是指隔离开关还是断路器呢?按规范,发电机出口是否要按照出口断路器,应考虑其经济性。至于隔离开关,如果有明显的断点的话,应该可以不装设。
回复
帅哥
2010年01月05日 16:18:52
18楼

出口刀闸当然是指隔离开关了,发电机出口断路器开关柜用的是KYN28的,VD4断路器抽出来,也就有了明显断点类~~
回复
stone222333
2010年01月10日 20:24:51
19楼
不是,我们厂就没装
回复
thpls
2010年01月21日 12:47:50
20楼
出口断路器与发电机之间可以不设隔离开关。
回复
slhyr
2010年01月24日 12:06:01
21楼
:D
回复

相关推荐