2楼
有的大机组(发----变组)也是没有出口断路器的。
对与不对,要看保护是否合适。
回复
3楼
老大,我问的是出口刀闸也:) :) :)
回复
4楼
老弟,我没见过“出口刀闸”,只见过“进口彩电”:D :D
回复
5楼
呵呵,有意思:lol ,学习了
回复
6楼
:) :) :) O(∩_∩)O哈哈~
回复
7楼
我也没见过有出口刀闸的 直接到出口断路器
回复
8楼
一般出口刀闸得作用是方便检修维护,但你说的小机组确实有可能没有出口刀闸!很多小水电连保护都没有还不是照样发电发得欢!
回复
9楼
他只是为了方便机组的检修、试验,很多小机组都装设此刀闸。
回复
10楼
为了检修方便,很多地方都在发电机出口处加了刀闸。但现在的设计里面好像很少看到了!
回复
11楼
发电机出口安装刀闸,说明出口电压是400V的小电站,主接线图简单,安装与否要看是否利于检修为好(检修时必需有明显断点)。
如果只有一台,且不需要倒送电的话,就没有必要了,浪费! 如需要倒送电的话,就必需加装了。
有两台以上是必需安装!
回复