关于“消防水池保护半径”的理解
wyushu
wyushu Lv.3
2005年06月28日 21:19:17
只看楼主

今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢?

今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢?
免费打赏
wpeipei
2005年06月29日 20:36:47
12楼
以下是引用zihao在2005-06-29 16:44:31.0发表的内容:

我个人认为还是有设室外消火栓的,不然消防部门通不过.


没水,室外消火栓何用?
回复
lhytt01
2005年06月29日 22:32:39
13楼
室外消火栓与消防水池的作用都是向消防车提供水源,如果室外消火栓没有设置,而厂区很大,有些建筑物又位于消防水池的保护半径之外,发生火灾时怎么办?
回复
lin7800
2005年06月30日 19:30:52
14楼
理论上是可以不设的
回复
kimfl
2005年06月30日 19:57:26
15楼
对,只是水池要加上室外的消防水量

保护半径是因为消防车的保护半径为150米得来的,见建筑防火规范8.3.4条文解释
回复
wyushu
2005年06月30日 21:44:17
16楼
临时高压系统的室外消火栓也只是为消防车取水之用吗?应该不止吧。
回复
zoujian007
2009年06月02日 16:51:17
17楼
有一个问题供大家讨论,全国地区,消防水池设置在地下的情况下,消防泵设置在地面上的建筑物内,是否合适或者说合理.这种情况似乎很普遍,一个五六层的中小办公楼,教学楼,或者其他的,水压不够,但造个水池吧好象很浪费,或者造个水池,再把水泵造在地面上.是否合适.
回复
saerka_rock
2009年06月02日 21:22:38
18楼
看看建筑物的室外消火栓用水量有多大,看看消防水池周围可以共几辆消防车同时吸水,呵呵。
回复
qhwsjy01
2009年06月04日 18:30:04
19楼
消防车携带水带120米长
回复
qhwsjy01
2009年06月04日 18:32:23
20楼
消防车的保护半径为150米!
回复
lingzibaihui
2009年06月04日 22:41:38
21楼
我认为是可以不设室外消火栓的,取水口保证小于六米的吸水高度应该就行了。我现在遇到的另一个问题是,我室外消防用水为30 l/s,按规范市政消火栓在5〜40米内保护范围是可以作为室外消火栓计算在内的,我是一路供水,且开口较小,那消防水池得存室外的消防用水,那我可不可以只存20l/s的室外消防用水?理由是有一个市政消火栓在那能利用,如果附近有两个栓能用上 ,是不是就存上10l/s的室外消防用水就行,请赐教。
回复

相关推荐

APP内打开