今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢?
今日甲方一工程师对我单位的室外消防管网图提出异议,他根据规范上“供消防车取水的消防水池保护半径不大于150米”这一条,提出只要设消防水池及取水口,就可以完全不设室外消火栓(厂区以消防水池为圆心,半径不大于150米),且室外管网仅将各单体消防入口连接起来即可,是这样吗?消防水池的保护半径,到底应如何理解呢?
2楼
实质上这问题演变为:如果厂区内设了消防水池,且整个厂区都在消防水池的保护半径内,厂区是否还要设消火栓?
回复
3楼
我认为:如果厂内室外消火栓接在市政管网上,应该设.如果要接消防水池,就不设.
回复
4楼
甲方一工程师是对的。在消防水池内保存了室外消防用水的情况下,设置了消防水池就相当于设置了室外消火栓,
回复
5楼
也就是说消防泵也只需要满足各单体的室内消防之用即可??
大家在工程实践中都是这样做的吗?那什么情况才要设室外消火栓呢?
请大家指教!!
回复
6楼
对,什么情况设室外消火栓??在室外管网压力能满足低压消防水压要求时,并且水量满足室外消防用水时可以采用室外消火栓,如果不满足必须设置消防水池。。
请你好好看规范。。
回复
7楼
可不设室外消火栓,不过别忘了设供消防车取水用的取水口,还要注意,消防车上的泵系程是小于6米的
回复
8楼
水泵接合器与消防水池或室外消火栓距离15-40米,只设水池可以保证么?
回复
9楼
难以理解
我还是的一次注意到消防水池的保护半径
回复
10楼
这个恐怕很难
回复
11楼
我个人认为还是有设室外消火栓的,不然消防部门通不过.
回复