槽型桥架是否不可以走BV线?
yizi602
yizi602 Lv.2
2005年06月28日 17:06:07
来自于规范资料
只看楼主

大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???

大家好!我现在施工遇到一个问题,有一600*100的槽型桥架,我们利用了走的几乎都是BV线,但物业验收的人说不可以走,我想请问下规范中是否有这样的规定?我一直没有找到,请大家帮忙发表意见,若有硬性规定不可以走,请予告之是哪本规范?或可以走也告之,可以吗???
免费打赏
380511
2005年06月28日 20:59:50
2楼
电?
回复
wtf96513
2005年06月30日 10:37:46
3楼
可以走BV线
民用建筑电气设计规范9.7.3
同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内.线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根
回复
flydrawn
2005年07月02日 09:58:44
4楼
什么叫BV线啊
回复
gzd-hefei
2005年07月02日 10:21:19
5楼
好象不可以吧,
小型的金属线槽可以,金属线槽好象最大的就120x65的,你那个应该是桥架,BV线没有外护套,放到桥架里容易被小动物咬坏。
只有电缆可以放到桥架里。如YJV vv的
回复
jason0759
2006年07月24日 23:35:45
6楼
应该不给走吧 .........问问监理先~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复

相关推荐