地下室底板上一般设300厚垫层,一是为了排水,有排水沟排水,但是结构可以做排水沟,不用设垫层来做排水沟!为什么很多设计都是设了垫层来做排水沟?或者这个垫层还有别的什么用处?防止地下水渗透??????
地下室底板上一般设300厚垫层,一是为了排水,有排水沟排水,
但是结构可以做排水沟,不用设垫层来做排水沟!为什么很多设计都是设了垫层来做排水沟?
或者这个垫层还有别的什么用处?防止地下水渗透??????
12楼
对于底板标高处的地基土为淤泥等软弱土时设厚垫层还是有好处的
回复
13楼
根据工程实际情况,可采用梁上开洞解决排水,如在地下水位下,可结合排水沟深度做,可抵抗部分水浮力,如基底在水位上不多,为不用降水施工,尽量做薄,可做100厚,排水沟可梁侧开洞解决.
回复
14楼
希望大家把这个话题顶起来
回复
15楼
同意四楼的说法
如果没有地下水,做300厚垫层主要还是为了排水沟好做,因为排水沟宽度就300,如果在筏板上做,施工很难进行;如果有地下水的话,垫层就做素混凝土,可以有效抵消浮力,另外 也可直接做排水沟。这绝对不是跟浪费有关的设计。
回复
16楼
一是作为排水沟,结构可以做排水沟在施工上不是很好做,二可以抵消一部分水浮力。
回复
17楼
300厚应该是面层吧~
回复
18楼
又受教了...
哈哈
回复
19楼
ltqyxy 发表于 2010-1-17 07:56 根据工程实际情况,可采用梁上开洞解决排水,如在地下水位下,可结合排水沟深度做,可抵抗部分水浮力,如基底在水 …讲得有道理!
回复
20楼
在这边总结下前面各位前辈的想法:
地下室底板面层的设置:
一、厚度:
1)当地下室排水跨度(找坡的最高点到最低点)较大,一般会做排水沟——只是个人想法;此时地下室底部面层厚度至少做到300mm(这个水专业是有相关要求的,根据排水量的大小可能会做到400mm);
结构排水沟的做法不是很懂?什么梁侧开洞?如果做结构排水沟的话开洞不是直接从梁的一个开向另一侧了吗?这样子对于梁的损伤很大。
2)当地下室找坡跨度不大时(或者说地下室面积较小时),可以考虑做结构找坡,直接坡向集水坑;此时可以做到100~150mm;
二、做法:
1)当地下水位在基底以上时,面层需要做成素混凝土;这样可以有效的抵消水浮力;
2)当地基在地下水位上不多时,为不用降水,尽量做薄(可以做到100mm厚),排水沟可梁侧开洞解决(
这句话不是很理解);
三、作用:
1)排水需要:做排水沟或者找坡;
2)抵消一部分水浮力。
回复
21楼
嗯,应该不是垫层
回复