地下室底板面上垫层是做什么用的?
c1x1b1
c1x1b1 Lv.4
2009年11月15日 19:11:59
只看楼主

地下室底板上一般设300厚垫层,一是为了排水,有排水沟排水,但是结构可以做排水沟,不用设垫层来做排水沟!为什么很多设计都是设了垫层来做排水沟?或者这个垫层还有别的什么用处?防止地下水渗透??????

地下室底板上一般设300厚垫层,一是为了排水,有排水沟排水,
但是结构可以做排水沟,不用设垫层来做排水沟!为什么很多设计都是设了垫层来做排水沟?
或者这个垫层还有别的什么用处?防止地下水渗透??????
免费打赏
wcddxshfd
2009年11月16日 22:17:01
2楼
300厚垫层? 第一次见到,一般都100~150厚。
回复
jilinpd
2009年11月16日 23:47:28
3楼
一般都是100厚的,第一次听说300厚的,不知道怎么回事。
回复
yangchengys
2009年11月17日 23:01:08
4楼
楼主所说的300mm不是垫层,是在底板以上的回填部分,这样做有两方面的作用,一是作为排水沟,结构可以做排水沟在施工上不是很好做,二可以抵消一部分水浮力。
回复
whjsun
2009年11月20日 12:15:54
5楼
我看是瞎整,钱哪,设计院不知道钱是什么?
回复
boliwutoubang
2009年12月21日 16:45:31
6楼
四大啊受到
回复
wwwccadmhj
2009年12月21日 19:14:46
7楼
找坡是其一方面的作用 另外就是排水沟 抗浮也有一定作用可能就这些吧
结构做排水沟是要穿梁的不太安全个人认为
回复
rainghost
2009年12月22日 15:26:36
8楼
不是垫层吧,应该是面层,地下室地面的面层吧,做三百厚,便于排水沟布置,垫层300的没听说过。
回复
newlt_179
2009年12月23日 18:01:20
9楼
一般是用作排水沟的要300厚面层,如果用面层找坡直接排入集水坑内的,100~150基本就够了.
如果要作排水沟,一般都作面层,不穿梁,因都在梁面,平面位置又不定,支座跨中都有,很不好处理.
回复
xingzm_nora
2010年01月05日 13:39:52
10楼
为设排水沟用,这种做法在上海地区很常见,400厚的都有。梁上开洞,底板做沟的做法也常见,施工是麻烦一些,但总费用可以节省一点,对于目前常采用的基础梁加防水板的基础是可行的。
回复
vitadragon
2010年01月06日 12:40:20
11楼
一是作为排水沟,结构可以做排水沟在施工上不是很好做,二可以抵消一部分水浮力。
回复

相关推荐