暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
52楼
学习ing......
"K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 "
请问其中较长与较短到底是如何具体划分的??请楼主具体解释一下
回复
53楼
大家怎么积极的讨论,使我们这些生手可以学习到好多前辈的宝贵经验,对各位大虾的无私奉献,小弟在此谢谢了!
回复
54楼
该公式比较合理,水系统留速取1.2米/秒时,各位看看40号钢管的沿程阻力计算表,20管阻力为9米H2O每百米,而到了45管只有5米H2O每百米,管越大阻力越小,对大系统而言比较可靠。
回复
55楼
晕,都是从同一本书上抄的,竟然还讨论的这么激烈。。。
回复
56楼
又学习了不少知识!
回复
57楼
..................呵呵~~~~能用就行~~~
多抓一点没关系~少了看你怎么哭
回复
58楼
这个公式我忘记了是暖通设计手册还是空调设计手册里提供的一个简单估算的公式!
应该还是有点用的,不过公式里没有说每百米取5米H2O,而是说根据管径确定大致延程损失。
回复
59楼
蛮好
回复
60楼
麻烦楼主给说说:△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。是什么意思,我是新手,不明白这句话的意思.
还有"K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6"中,怎样的长度为较长,怎么样为较短呢?有大概的标准吗?
回复
61楼
上面的公式可用,可是我认为取的压降还是偏小,过滤器的压降损失非常大,因此必须考虑。
回复