空调水泵扬程计算公式(估算)探谈
sgp7478
sgp7478 Lv.4
2005年06月27日 11:11:05
来自于中央空调
只看楼主

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
 L为该最不利环路的管长
 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
免费打赏
xu5188590
2005年08月29日 13:20:40
32楼
按层高估算行不行,请教,(水泵设在地下室)
回复
sgp7478
2005年08月29日 13:49:27
33楼
按层高估算肯定不准确,因为这样没有考虑局部阻力和设备压降。
回复
shaonaijun@co163
2005年09月08日 11:38:51
34楼
请教一下:最不利环路的管长是指最不利环路的供水管管长+回水管管长吗?
回复
cuiguangy
2005年09月08日 12:35:30
35楼

看供热工程课本,上面有详细说明。
回复
cuiguangy
2005年09月08日 12:36:39
36楼
我一般做的是每米管道按照200Pa估算,和实际比较接近。
回复
autumn-hyb
2005年09月20日 22:11:11
37楼
新手,真可以啊
我问过比较有经验的工程师,他们都说可以啊
回复
sgp7478
2005年09月21日 08:17:26
38楼
谢谢各位的发言,本人不胜感激,我觉得对一个经验公式,必须要认真推敲,才能推广,这样才不会误导大家,所以我认为网站上多讨论一些经验公式,让更多的人受益。
回复
rxy197758
2005年09月21日 11:45:09
39楼
水泵扬程选的大了,对系统有什么影响吗?
稍大点没有什么错!
小了就麻烦了!
回复
akun1000
2005年09月21日 12:05:44
40楼
“大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O”,我觉得这个估算也太大了?
这个沿程阻力与管径、流速均有关,正常的沿程损失为2.7~4.0mH2O
回复
yandongmusic77
2005年09月21日 12:54:22
41楼
扬程的估算究竟达到多大算是合适的呢
有条件的话 还是细致算一下好。
回复