暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
22楼
那现在统计一下应该是如果在最不利环路中三通、阀门、弯头多的情况下(局部阻力大)采用每100米管长的沿程损失为5mH2O;反之则取采用每100米管长的沿程损失为3mH2O。不知各位认为可否。
回复
23楼
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 是指的什么,我看不懂!
回复
24楼
就是在这最不利环路中所连接的空调未端中水压降最大的一台。
回复
25楼
这个公式我试用了一下,结果和我实际计算的用户侧的流量相差了近0.45,用此公式算出的流量为18而实际上计算出的用户侧流量为27。公式还需经不起实践的检验,慎用!
回复
26楼
是真的吗,可是这与流量有什么关系呢?请指教。
回复
27楼
我试了下,问题不大,可根据管路的复杂程度调整系数,计算结果有点偏小。
回复
28楼
请问你是取哪一个系统,是采用每100米管长的沿程损失为5mH2O;还是采用每100米管长的沿程损失为3mH2O,看来这个公式还有待推敲。
回复
29楼
是不是有用啊~~~~~
我都是按一步一步计算的,不过很辛苦的。
回复
30楼
那计算结果如何,能不能说明白一点。
回复
31楼
我认为这是一个很好的公式,值得推广。谢谢
回复