空调水泵扬程计算公式(估算)探谈
sgp7478
sgp7478 Lv.4
2005年06月27日 11:11:05
来自于中央空调
只看楼主

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
 L为该最不利环路的管长
 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
免费打赏
louis90
2005年08月03日 19:14:17
12楼
新手,谢谢各位赐教
回复
fmjls2002
2005年08月05日 10:43:24
13楼
这个经验公式是否可靠,这就要自已亲自动手验算一下了!看上面的10楼,8楼用的很好!
回复
azul2000
2005年08月05日 11:23:41
14楼
公式中的“△P2”可否理解为空调系统最不利环路中最后一个末端装置的水压降?
回复
quandunhai001
2005年08月10日 17:19:31
15楼
什么狗屁经验.能用的?
回复
sgp7478
2005年08月10日 17:29:13
16楼
那么谈谈你认为这个公式为什么不行,有哪些需要修改,请你说明确一点,也好让更多的人受益,你说是吗
回复
波澜不惊bobo
2005年08月13日 09:24:40
17楼
非常好,可以节省很多时间,
回复
zychi520
2005年08月14日 14:39:40
18楼
这个经验公式是否可靠,这就要自已亲自动手验算一下了,亲自算一下对比一下不就行了
回复
vksam
2005年08月14日 15:21:09
19楼

如果大家都觉得这个估算太大的话,不妨由此计算出来的结果不再乘上任何系数直接应用不更好吗~问题是大了多少,有朋友对比过吗~
回复
cmoke
2005年08月15日 16:49:37
20楼
“大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O”,我觉得这个估算也太大了。


我觉得,如果管子是直直的话,是太大了点,但是应该要考虑到管路出现有弯头的情况,所以100米管长的沿程损失为5mH2O也不是没道理.
个人意见!!
回复
haeshern
2005年08月15日 20:39:24
21楼


有道理

与管材,管径、流速等等均有关

如果具体用工式计算、还与水温有关



回复

相关推荐

APP内打开