污水排出管穿越基础怎么处理
kukuspace
kukuspace Lv.5
2009年11月13日 09:57:10
只看楼主

现有一个房子,基础底部深1.5M,排出管道怎么传过去啊,管道的标高为-1.00M,直接基础地梁挖洞的话结构不允许,走地梁下面的话貌似埋深比较大。如果一定要走地梁下面的话怎么处理,基础沉降会不会把管道剪断。。。。

现有一个房子,基础底部深1.5M,排出管道怎么传过去啊,管道的标高为-1.00M,直接基础地梁挖洞的话结构不允许,走地梁下面的话貌似埋深比较大。
如果一定要走地梁下面的话怎么处理,基础沉降会不会把管道剪断。。。。
免费打赏
xmc821104
2009年11月13日 10:17:03
2楼
个人意见:在梁上加钢套管;标高降低影响的东西很多,如排水检查井、化粪池等等!
回复
gu-xing
2009年11月14日 15:34:29
3楼
基础已做完的话,再查一下室内、室外地面标高差多少,还有室内地面距梁面回填多后,可以考虑走梁面出去。否则抽孔、或都梁下。
回复
sailorcwx
2009年11月14日 23:28:17
4楼
资料不清楚很难说,基础-1.5为什么过不去呢?你的地梁标高是多少,地梁高多少?按常例地梁也就700左右,基础500,那基础中间还有300的间距。一般很少考虑基础沉降这玩意的,因为设备安装都是很迟才安装,建筑主体完工后基础沉降都差不多了,日后就算真有沉降也不会很大的。
回复
likai789
2009年11月26日 22:14:25
5楼
用水钻打孔就可以!不会下降的

降低标高!的看你检查井的标高多少了
回复
corelli
2009年11月26日 22:34:33
6楼
穿梁或叫结构局部改基础。 :victory:
回复
fine_2009
2009年11月27日 13:06:36
7楼
顺序着弄:
1、看梁上出可不可以。
2、看梁下会不会太深,太深不合适。另外建议管道在梁下留一点空间。
3、经结构同意后,在梁上留洞或下套管。
4、都不行了,那就没办法了,结构改梁标高吧。
回复

相关推荐

APP内打开