制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解
maguochang
maguochang Lv.2
2009年11月13日 08:13:20
来自于闲聊茶吧
只看楼主

制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解呢?谢谢

制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解呢?谢谢
免费打赏
chensihong1000
2010年04月05日 04:32:47
2楼
没有土木币了,顶一下
回复
liyuanchao7911
2010年04月13日 10:16:50
3楼
先测量下控制电子膨胀阀的传感器是否出现问题,如果传感器没有问题,应该是电子膨胀阀部件不良
回复
psuqksc
2010年04月28日 14:33:20
4楼
电子膨胀阀开度变大,高低压压差变小。
回复
sweetmilly
2010年06月18日 10:48:57
5楼
没有土木币了,顶一下:lol
回复
wwt1987327
2010年07月15日 09:22:04
6楼
1、有可能膨胀阀控制失灵,说是开大实是关小
2、膨胀阀堵塞,进入蒸发器的流量减小导致回气压力降低
3、膨胀阀开启过大,进入蒸发器的流量和流速过大,导致蒸发效果极差,蒸发温度过低或没有蒸发,导致回气压力降低